请教一个关于封闭楼梯间加压送风的问题
0o小艾o0
0o小艾o0 Lv.2
2016年12月12日 09:37:02
来自于通风排烟
只看楼主

最近做的项目里有一个封闭楼梯间,且不能做自然送风。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的6.4.2的第一条:不能自然通风或者自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。 那是不是可以直接设置加压送风系统,不需要修改成防烟楼梯间啊?图是这样的:

最近做的项目里有一个封闭楼梯间,且不能做自然送风。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的6.4.2的第一条:不能自然通风或者自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。 那是不是可以直接设置加压送风系统,不需要修改成防烟楼梯间啊?图是这样的:

1.png

漠之寻123
2016年12月12日 10:09:31
2楼
是“或”,可以直接设置机械加压送风系统!
回复
0o小艾o0
2016年12月13日 10:15:17
3楼
漠之寻123 发表于 2016-12-12 10:09 是“或”,可以直接设置机械加压送风系统!好的,谢谢您
回复
ruanchuan
2016年12月13日 10:34:15
4楼
直接设置机械加压送风系统,你如果设置防烟楼梯间,不满足自然排烟还是要设置机械加压送风系统。
回复
0o小艾o0
2016年12月13日 11:04:55
5楼
因为之前高规里要求若不满足自然排烟条件必须做成防烟楼梯间,现在排烟新规还没出来,有些不确定
回复
lgtlllhb641
2016年12月13日 18:33:44
6楼
0o小艾o0 发表于 2016-12-13 11:04 因为之前高规里要求若不满足自然排烟条件必须做成防烟楼梯间,现在排烟新规还没出来,有些不确定不满足自然通风要求的封闭楼梯间就得按防烟楼梯间考虑,加防烟楼梯间前室,加压送风只在给楼梯间加压送风,在前室的墙上加几个余压阀就 行。
回复
mage780705
2016年12月13日 18:42:27
7楼
是要设加压送风的。
回复
riyuewangzi
2016年12月14日 10:00:10
8楼
新防火规范6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
照这意思封闭楼梯间也可以加机械加压送风来排烟了,不一定非要把封闭楼梯间改成防烟楼梯间。
回复
pauro
2016年12月14日 16:13:42
9楼
应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。满足一个条件即可,设置机械加压送风系统就可以采用封闭楼梯间。
回复
youknow1437
2017年07月31日 12:18:29
10楼
有个疑问:那采用机械加压送风后,就是有了送风口,那是不是又违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014的6.4.2的第二条,封闭楼梯间除出入口和外窗外,墙上不能开设其他门窗洞口。
回复
qltracy
2017年08月06日 20:31:39
11楼
防烟楼梯间也必须有正压送风,所以只要自然排烟不够,都得设
回复

相关推荐

APP内打开