防烟楼梯间送风计算问题
weiyut2004
weiyut2004 Lv.2
2011年11月19日 12:49:14
来自于通风排烟
只看楼主

项目为多层商场,有如图所示楼梯间及合用前室。1、风速法计算送风量,n=2,但F值确定上,有同事认为应根据一樘门,即一个门洞计算开启面积,楼梯间为3.78m2 ,前室为4.32m2;我认为应是两个门洞,分别为7.56m2和8.62m2。2、若根据我的计算,风速法算出风量楼梯间和前室分别至少为41913m3/h 、47789m3/h ,如此大风量,竖井风道内尺寸为2500*400.该如何设计风速?

-----------------------
3、麻烦的是,该楼梯间和合用前室在个别楼层 均只有一樘门,若按以上计算得出的风量设置常闭风口,火灾时前室(或楼梯间)只有一樘门开启的情况下,风量和风压都增大很多,该如何解决?
若是使用余压阀泄压,如何选型?

[ 本帖最后由 weiyut2004 于 2011-11-23 15:16 编辑 ]

未命名.jpg


未命名2.jpg


未命名5.jpg


未命名6.jpg

免费打赏
weiyut2004
2011年11月19日 12:57:45
2楼
一层楼梯如图
回复
cnbbzz
2011年11月19日 20:35:19
3楼
很显然,要按2个门计算,同一楼层中的门同时开启的。
回复
weiyut2004
2011年11月19日 22:08:13
4楼
竖井设置的问题??
回复
cnbbzz
2011年11月20日 10:22:55
5楼
再强调一遍,正压送风勿用土建风道(特别是前室系统),金属风管风速控制在12m/s,否则很有可能风量测试不达标。
回复
weiyut2004
2011年11月21日 10:21:56
6楼
我的意思是,竖井给的面积很小,而又无分开,如何前室和楼梯间送风
回复
php19821983
2011年11月21日 11:09:57
7楼
1、算风量,加保险系数。
2、按楼上的12m/s 确认管井面积。
3、 结合前室面积向建筑专业提管井大小AXB 。
4、提加压风口面积大小。
5、向电专业过条件,防火阀自控要求。


具体的步骤可以参看图集,说的很明白。。
回复
jifage
2011年11月21日 11:13:22
8楼
原来是这样滴。
回复
weiyut2004
2011年11月21日 13:08:18
9楼
多谢7楼的解释
回复
leelimit
2011年11月21日 17:03:30
10楼
貌似上海的还要考虑电梯门的额!记不太清了
回复
zhangpan888
2011年11月21日 18:21:56
11楼
正在学习中!
回复