现在施工一厂房建筑,建筑面积10万平,消防水池采用附近河道做消防水源,请问这种情况下,可以不设消火栓系统消防水泵接合器吗?

现在施工一厂房建筑,建筑面积10万平,消防水池采用附近河道做消防水源,请问这种情况下,可以不设消火栓系统消防水泵接合器吗?
免费打赏
jack1977
2006年08月11日 12:12:51
12楼
说到水泵接合器,有一个问题向各位请教:
如果厂区内室内外消火栓合用供水系统,都通过泵房加压供给,对于厂区内的建筑设置接合器有无意义?我理解“距接合器15~40m内,应设室外消火栓”,这个消火栓指的是市政管线上的栓。
回复
ah-wangjun
2006年08月11日 12:57:53
13楼


这种情况设置接合器的意义在于:如果水泵出现故障,消防车可以从消防水池吸水,通过接合器给管网加压。
回复
sunroads
2006年08月11日 13:17:25
14楼
拿河道的水做喷林水源,是不是太那个了点?说不定,还没怎么喷水,就已经被塞住了,那岂不是很那个啥?
另外,水泵结合器除了在水量不足时向管网供水外,还可以在供水压力不足时,起到增压的作用。所以,还是要设的!
回复
poedan
2006年08月11日 13:37:15
15楼
该图只有一个市政给水接口!
室外还要做供消防车吸水口!
保护半径150米!
回复
ah-wangjun
2006年08月11日 13:49:43
16楼


这个系统是室内室外一起加压的,消防时室外管道系统是高压的,如果水泵出现故障,消防车可以从消防水池吸水,通过接合器给管网加压。

所以不存在150米保护半径的问题。
回复
wuyazi
2006年08月11日 14:30:58
17楼
这个系统是室内室外一起加压的,消防时室外管道系统是高压的,如果水泵出现故障,消防车可以从消防水池吸水,通过接合器给管网加压。

所以不存在150米保护半径的问题。

-------------------------------------
这个设计的意图是:消防泵直接从河道内吸水,不考虑消防车从河道内吸水。故不需要设水泵接合器和吸水井。
回复
ah-wangjun
2006年08月11日 14:46:07
18楼


第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。

按照这位朋友的理论,如果我有消防泵从消防水池吸水,就可以不设水泵接合器和吸水井了?
不能主观随意修改规范。
回复
大胡子
2006年08月13日 18:02:07
19楼

这个厂房没有超过四层,看来可以不设了.
回复
大胡子
2006年08月13日 18:04:06
20楼
看看泵房的图纸吧,泵房没有设稳压系统和安全阀,可行吗?
回复
大胡子
2006年08月13日 18:04:31
21楼
剖面图