设有消防水泵接合器的消防系统水量怎么确定?
一呆王
一呆王 Lv.12
2013年07月23日 17:50:14
只看楼主

一个厂区里一个六层的办公楼,室外消防用水量为20L/S(用水量最大一栋建筑物),室内消火栓用水量为15L/S,需要安装消防水泵接合器,每台15L/S,两台。无水池,只有消防高位水箱,有消防泵。 想确定下这个消防管网用水量到底怎么确定?管径怎么确定?如果只考虑室内外消防水量的话35L/S,那就是150MM,2M/S就好了。那这个发生火灾时,启用消防水泵接合器时,只使用消防车了吗?室内消火栓及室外消火栓都不使用了?如果要全部开启是不是要增大管径?这个用水量怎么确定?但规范上消防用水最也没包括水泵接合器的水量啊。

2013年07月24日 07:15:10
2楼
需要设置消防水池,消防水量与水泵接合器没有关系。
回复
z3333119
2013年07月29日 09:32:25
3楼
根据室内消防用水量确定水泵接合器数量,水泵接合器是消防车向室内消防管网输水的(具有备用性质)
回复
明太祖
2015年10月20日 09:28:12
4楼
消防水泵接合器
回复