一、水泵接合器的作用及设置要求有哪些?

水泵接合器是消防车往室内管网供水的接口。其主要作用有:
一是当室内消防水泵因检修、停电或其它故障时,利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网提供灭火用水;
二是当遇大火室内消防用水量不足时,必须利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网补充消防用水。

水泵接合器的设置要求有:
1、水泵接合器的位置应设在便于消防车接近的人行道或非机动车辆行驶的地段,且距室外消火栓或消防水池15~40m范围内。
2、每个水泵接合器的流量按10L/s~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消防用水量计算确定。高层建筑采用竖向分区供水方式的,各分区应分别设置水泵接合器。
3、地下式水泵接合器的阀门井井盖应铸有“消防水泵接合器”标志,并在附近设置指示
其位置的固定标志,井盖底面与接合器接进水口的距离不应大于0.4m,且不应小于井盖的半径。地上式水泵接合器应设与地上式消火栓相区别的固定标志。墙壁式水泵接合器的安装应符合设计要求。设计图纸未注明具体要求时,其安装高度宜为1.1m,与墙上设置的门窗孔洞的净距不应小于2m,且不应设在玻璃幕墙的下方。
4、为防止水泵接合器的阀门打开时,室内消防给水管网的水向外倒流,应在连接水泵接合器的管段上设止回阀,同时还应设检修用的闸阀和泄水阀。水泵接合器的阀门,应能在建筑物的室外进行操作,且应有保护设施和明显的标志。

二、消防水泵接合器的设计

建筑设计防火规范中提到,高层厂房,高层仓库设置室内消火栓且层数超过四层的厂房、仓库,设置室内消火栓且层数超过五层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。高层建筑设计防火规范中提到消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区应分别设置水泵接合器。消防水泵接合器的主要用途是当室内消防水泵因检修、停电、发生故障或遇大火室内消防用水量不足时,利用消防车从室外消火栓、消防蓄水池或天然水源取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。下面谈谈关于消防水泵接合器设置的一些问题。

消防水泵接合器的个数:

每个水泵接合器的流量为10~15l/s时,消防车的运转正常且能发挥最大效力。按室内消火栓及自动喷洒等灭火系统的最大秒流量来计算水泵接合器的个数。现阶段,消火栓及自动喷洒管网通常在消防泵处即分开设置,故按每个系统的流量分别计算个数。如室内消防系统有分区,则按分区分别设置水泵接合器,高低区对应的消防流量不同时可以采用不同的个数。

消防水泵接合器的设置部位:

消防水泵接合器设置在消防车安全使用、不妨碍交通且易于寻找的部位,一个水泵接合器一般供一辆消防车取水。在设置时,应按消防水泵接合器的个数均匀布置,每个消防水泵接合器均应与室内环网连接,连接点尽量远离固定消防泵输水管与室内管网的连接点,以便充分发挥消防水泵接合器向室内管网输水能力。水泵接合器一般距外墙距离不小于5米,且与室外消火栓或消防水池的距离应为15~40m。在设计时,应通盘考虑,将消防水池与室外消火栓的位置考虑好,在布置水泵接合器时可以有的放矢。消防水泵接合器一般设于室外,考虑北方冬季寒冷,水泵接合器一般设于井室内,并设保温措施,在南方地区,水泵接合器均设于地上,方便取用。消防水泵接合器也有设于墙壁处的,墙面设置两个接口。无论采用哪种设置方式,均需考虑建筑上方坠物对使用的影响。在布置水泵接合器时,需要考虑到消防车的转弯半径及消防车停放的位置,避免在取水时发生影响其它车辆通行及碾压水带的情况。水泵接合器的间距不宜太近,否则消防车取水会出现相互干扰的情况

水泵接合器在自动喷洒消防系统中的设置:
在自动喷洒灭火系统中,如果只有一个报警阀,水泵接合器可直接接在报警阀后。消防车到达现场通过水泵接合器向室内自动喷洒消防管网输水时,不需再次启动压力继电器及水力警铃报警,也不必再次启动消防水泵等设施。如果有两个及以上报警阀,水泵接合器需接在报警阀前环状管网上,以便水泵接合器在整个自动喷洒管网中可以共用。消防水泵接合器的接力:
当自动喷洒系统所需压力超出了消防车供水压力范围时,需要设置增压设施。当采用串联泵消防给水方式时,水泵接合器可从低区消防泵的出水管接入,在上部由高区消防泵接力给水。当采用接力给水方式时,于水泵接合器供水高度的接近位置设置接力供水设施,接力供水设施由接力水箱和固定的电力泵或柴油机泵、手抬泵等接力泵,以及水泵接合器或其他形式接口组成。接力供水设施可分为接力水箱和接力消防泵两种。接力水箱的有效容积不小于使用水泵接合器供水15分钟的水量,以满足接力消防泵的吸水和转输给水的需要。
接力消防泵的流量应按照不大于使用水泵接合器供水的流量设计,这种给水方式中应设置相应的常开及常闭阀门,但这种方式人工操作时需要人能快速有效地开闭阀门,电动操作时往往在灭火时可靠度不能得到保证。需要衡量各自的优缺点,以便更好的为灭火服务。

消防水泵接合器与室外消火栓的关系:
按规范规定,室外消火栓数量按室外消防用水量确定,当室内消防用水量大于室外消防用水量时,就出现了室外消火栓数量少于水泵接合器的情况,而当失火期间室内消防供水系统出现故障时,水泵接合器需从室外消防水池或室外消火栓转输全部室内消防用水量,所以应校核室外消火栓的数量,使其不少于水泵接合器的数量。消防水池取水口数量不应少 于两个,便于取水,也可以减少室外消火栓的数量。自喷系统和消火栓系统的水泵接合器应设明确标识,并应尽量离开一段距离,以便消防车使用方便,从而节省灭火时间。

消防水泵接合器的阀组要求:
消防水泵接合器由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀及连接弯管组成。排列顺序按水泵接合器给水方向依次为止回阀、安全阀、阀门。消防水泵接合器的阀门的工作压力应能满足系统压力。在消火栓和喷头未开启的情况下,若消防泵误动作,或失火初期仅有少量消火栓、喷头开启时,也就是流量为零或很小时,会出现高扬程的情况,系统可能超压,导致管道破损。为防止消防管道超压,其安全阀的设定压力值应略高于系统所需压力,但不得大于水泵接合器所容许的最大工作压力。

在实际工程中,会有很多制约因素,如何能将消防水泵接合器的作用发挥到最大,需要我们更多地从实际应用去考虑,以上的观点希望能给广大的设计及施工人员参考。



免费打赏
小张工
2013年09月11日 22:39:18
2楼
非原创,自己整理了下。
回复
小张工
2013年09月12日 15:12:44
3楼
小张工 发表于 2013-9-11 22:39 非原创,自己整理了下。希望大家支持希
回复
云飘飘
2013年09月13日 07:01:12
4楼
不错的学习资料,谢谢
回复
sorely
2013年09月13日 09:54:04
5楼
很好的心得,很受教:)
回复
shanshangwu
2013年09月13日 09:54:39
6楼
先学习了,不过也想和楼主探讨一下,做总图的时候,是必须要一个接合器对应40米范围内设置室外消火栓?搞个高层酒店,室外消火栓太多了。。。
回复
sorely
2013年09月13日 10:01:03
7楼
飘渺 发表于 2013-9-13 09:54 先学习了,不过也想和楼主探讨一下,做总图的时候,是必须要一个接合器对应40米范围内设置室外消火栓?搞个 …说的太专业了
回复
小张工
2013年09月13日 10:05:22
8楼
本帖最后由 小张工 于 2013-9-13 10:10 编辑 飘渺 发表于 2013-9-13 09:54 先学习了,不过也想和楼主探讨一下,做总图的时候,是必须要一个接合器对应40米范围内设置室外消火栓?搞个 …室外消火栓一般据规范120米一个,我一般做100米一个,这样的话你的水泵接合器要满足40米这个条件应该可以吧。40米这个要求主要是消防车取水完给建筑物供水方便,我感觉尽量要满足。当然了,你可以动水泵接合器啊,水泵接合器最好分散布置的。高层酒店消火栓和喷淋6个水泵接合器差不多了吧,每组一个消火栓的,一个喷淋的,共三组够了。即使每组水泵接合器不共用室外消火栓,那么才用3个室外消火栓。
回复
shanshangwu
2013年09月13日 10:15:23
9楼
小张工 发表于 2013-9-13 10:05 室外消火栓一般据规范120米一个,我一般做100米一个,这样的话你的水泵接合器要满足40米这个条件应该可 …关键是室内消火栓40l/s,分高低区,一个接合器按15来算,那这个建筑周围至少要6个给消火栓系统用;在加上自喷40L/s,又是3个接合器,好吧,如果全部按照40m掌握那实在有点恐怖。。。
回复
小张工
2013年09月13日 12:49:53
10楼
本帖最后由 小张工 于 2013-9-13 12:55 编辑

室内消火栓分高低区和你水泵接合器没关系吧,你就是接到水泵后面的管道,减压分区都是由减压阀控制的,一共要3个就够吧.
“消火栓及自动喷洒管网通常在消防泵处即分开设置,故按每个系统的流量分别计算个数。如室内消防系统有分区,则按分区分别设置水泵接合器,高低区对应的消防流量不同时可以采用不同的个数。”你只要连到系统分区以前就行。
如果你连到环状管网上那是得6个
回复
小张工
2013年09月13日 12:56:11
11楼
小张工 发表于 2013-9-13 12:49 室内消火栓分高低区和你水泵接合器没关系吧,你就是接到水泵后面的管道,减压分区都是由减压阀控制的,一共 …不知道说的对不对,大家一起研究。