住宅建筑消防水泵接合器设置要求?
unbreakablebrian
2010年06月28日 20:57:32
只看楼主

建规8.4.2第5条中对消防水泵接合器设置提出了要求,但是规范中只说了何种类型的厂房以及公共建筑需要设置水泵接合器。并没有说明何种类型的住宅建筑需设置水泵接合器。根据项目经历,个人理解只要是设置了室内消火栓系统的住宅楼都必须设置消防水泵接合器。不知理解是否正确,请各位指点。谢谢

建规8.4.2第5条中对消防水泵接合器设置提出了要求,但是规范中只说了何种类型的厂房以及公共建筑需要设置水泵接合器。
并没有说明何种类型的住宅建筑需设置水泵接合器。

根据项目经历,个人理解只要是设置了室内消火栓系统的住宅楼都必须设置消防水泵接合器。

不知理解是否正确,请各位指点。
谢谢
免费打赏
fangwei123456
2010年06月29日 17:48:04
2楼
7.4.5 室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,
7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
回复
unbreakablebrian
2010年06月29日 20:08:14
3楼
謝謝!
回复
jianghuyouyu
2010年06月30日 12:47:56
4楼
高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器
回复
想念笨笨
2018年08月10日 16:40:27
5楼

5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:

1 高层民用建筑;

2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;

5.4.2  自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均 应设置消防水泵接合器。


回复