请教各位高人:关于消防水泵接合器设置的疑问
风水大师
风水大师 Lv.11
2013年12月26日 15:35:49
只看楼主

一住宅小区,由若干个小高层(11层)单体建筑组成(室内消防用水量20L/S),同时每个单体都有地下室,地下室设有自喷系统。请问:1.室内消火栓给水系统消防水泵接合器结合器如何设置?是以各单体系统为单位分散设置,还是在消防泵房附近按整个小区统一考虑集中设置?2.自动喷水系统的接合器在泵房报警阀间附近统一集中设置2组,接到报警阀组之前,供整个小区的自喷系统使用,这么考虑对吧?3.按接合器的水量(10~15L/S每台)应该设置2个,这两组接合器是集中在一块并列布置还是分散开设置(是否要与室外栓一一对应,因为每个室外消火栓的水量也是10~15L/S)?国标图集99S203中也有2组接合器并列布置的做法。

一住宅小区,由若干个小高层(11层)单体建筑组成(室内消防用水量20L/S),同时每个单体都有地下室,地下室设有自喷系统。
请问:
1.室内消火栓给水系统消防水泵接合器结合器如何设置?是以各单体系统为单位分散设置,还是在消防泵房附近按整个小区统一考虑集中设置?
2.自动喷水系统的接合器在泵房报警阀间附近统一集中设置2组,接到报警阀组之前,供整个小区的自喷系统使用,这么考虑对吧?
3.按接合器的水量(10~15L/S每台)应该设置2个,这两组接合器是集中在一块并列布置还是分散开设置(是否要与室外栓一一对应,因为每个室外消火栓的水量也是10~15L/S)?国标图集99S203中也有2组接合器并列布置的做法。
请各位高人指导!
w-jwei
2013年12月26日 16:22:39
2楼
1、消火栓的水泵接合器不是以每幢单体的室内消火栓的水量来计算接合器的个数,而是按整个系统的水量来确定的,均匀布置在整个系统上,不是以每个单体考虑设置的。
2、对的
3、可集中,可分散,宜与室外消火栓一一对应。
回复
风水大师
2013年12月26日 19:55:34
3楼
谢谢斑竹的热心回答!:handshake
回复
云飘飘
2013年12月27日 07:29:21
4楼
每栋建筑都应该有,相近的可以几栋建筑合用一组
回复
wang0807
2013年12月27日 15:23:22
5楼
消防水泵接合器安装数量是根据整个系统的总用水量设置的,每个水泵接合器的流量宜按10-15L/S计算
回复
王农勤
2013年12月28日 00:22:04
6楼
消防水泵接合器的配置,在消防规范上都有规定的!
回复
风水大师
2013年12月28日 21:17:24
7楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-28 00:22 消防水泵接合器的配置,在消防规范上都有规定的!你好6楼,能否烦请说得具体些啊,谢谢啊