消防水泵接合器能否设置在湿式报警阀后
ahxuhao
ahxuhao Lv.3
2009年11月07日 16:16:19
只看楼主

消防水泵接合器能否设置在湿式报警阀后,请教原因或依据?:kiss:

消防水泵接合器能否设置在湿式报警阀后,请教原因或依据?:kiss:
hzp0110
2009年11月07日 22:52:26
2楼
不能!! 就像消防水泵不能湿式报警阀后
回复
yanglan
2009年11月16日 00:20:20
3楼
湿式系统可以,但是干式系统不行,
回复
zpzjt
2009年11月16日 08:49:18
4楼
湿式不可以。我的个人理解是这样的,整个湿式系统准工作状态时,报警阀内的上下阀瓣压力是平衡的,工作时由于喷头洒水,报警阀后管道压力下降,此时系统开始工作,水泵接合器是,消防车用来加压供水的,如果设置在报警阀后面的话,消防车加压的话,会使报警阀阀瓣后压力突然增大,减小报警阀的流量及压力,对救火不利
回复
lhddl
2009年11月17日 09:17:25
5楼
水泵出水管,水箱稳压管,结合器出水管 这三部分是平等的供水公关,必须接到报警前.
回复
alixmin
2009年11月17日 09:58:55
6楼
同意zapzp的说法。。。应该设于报警阀前
回复
chenxiaoyicxy
2009年11月17日 14:14:49
7楼
在自喷灭火系统中,水泵接合器可直接接在湿式报警阀后。因消防车到达现场通过水泵接合器向室内自喷消防管网输水时,火灾为已知情况,不需再次启动压力继电器及水力警铃报警,也不必再次启动消防水泵等设施。
回复
yinhuixiayan2004
2009年11月17日 22:21:29
8楼



现场有时有几十个湿式报警阀,你是不是要做几十个水泵接合器啊,

水泵会安装泄压阀,装到后面就起不到超压保作用。湿阀是个单向阀。
回复
chenxiaoyicxy
2009年11月20日 16:17:18
9楼
可以而不是必须,楼上可否多举些实例加以说明,也算是学习了
回复
ldl4101026
2009年12月16日 10:35:09
10楼

3楼正解,当然要考虑多个报警阀共用水泵接合器是不行的;这问题以前遇到过很多人说不行,不知那里的依据;
回复
corelli
2009年12月16日 13:24:38
11楼
欧美的一些规范可以的,中国的规范比较保守。据我所知,他们消防水箱出水管也是接到报警阀后的。人家就是实际,节约了很多管道。中国人穷装,浪费严重:Q
回复

相关推荐

APP内打开