消防水泵接合器DN100与DN150什么区别
dsk9413
dsk9413 Lv.5
2012年10月11日 10:40:20
只看楼主

办公楼6层体积1.3W消防水量15L/S这样的办公楼应该设置几个水泵接合器呢?消防水泵接合器DN100与DN150什么区别?规范上说每个水泵接合器的流量为10~15L/s。计算是要取10还是15?请各位大侠多多指点

办公楼6层体积1.3W消防水量15L/S这样的办公楼应该设置几个水泵接合器呢?消防水泵接合器DN100与DN150什么区别?规范上说每个水泵接合器的流量为10~15L/s。计算是要取10还是15?请各位大侠多多指点
whaiua
2012年10月12日 14:25:21
2楼
我这审图的要求按10L/s计算。
回复
john-gps
2012年10月24日 14:55:54
3楼
DN100,我默认为10,DN150,我默认15
回复
一生为水
2012年10月24日 21:56:19
4楼
同意楼上的意见。。。。
回复
dsk9413
2012年10月29日 09:40:53
5楼
依据是什么呢?
回复
郑工
2012年10月29日 16:37:12
6楼
给排水秘书处3 P70:解释:一般DN100的水泵接合器的通水能力为10L/s,DN150的水泵接合器的通水能力为15L/s。
回复
zamon_1982
2012年10月30日 16:34:40
7楼
个人感觉这个取决于你的环网管径了,如果整个系统的管径是DN150.你可以选择SQ150水泵接合器,要是系统是DN100的管径,你可以选择SQ100水泵接合器,
回复
nakuopendao
2012年11月18日 09:41:30
8楼
这个取决于你的环网管径了,以15L|s为例,如果整个系统的管径是DN150.你可以选择SQ150水泵接合器1个,要是系统是DN100的管径,你可以选择SQ100水泵接合器2个,懒得打字,借楼上的用用,呵呵
回复
zxhccc
2012年12月23日 11:21:49
9楼
6楼说的有理,支持6楼。
回复
lichangan1000
2013年03月06日 09:30:45
10楼
接口大小匹配问题,区别。一般不用DN150
回复
waterdn
2013年03月06日 10:14:04
11楼
一般DN100的水泵接合器的通水能力为10L/s,DN150的水泵接合器的通水能力为15L/s。
回复