消防水泵接合器的消防管是不是两端要加止回阀?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年09月28日 12:57:32
只看楼主

不加止回阀的话,消防水泵接合器不是也给室外管线加压了吗 ?规范上写着水泵接合器是给室内管网加压用的

不加止回阀的话,消防水泵接合器不是也给室外管线加压了吗 ?规范上写着水泵接合器是给室内管网加压用的
免费打赏
w-jwei
2012年09月29日 09:02:08
2楼
好像一个止回阀就行了,只允许水进入室内!!
回复
夜宵77
2012年09月29日 09:03:46
3楼
但是有水泵接合器的这个建筑有消防水箱怎么办,它共用水箱,加了止回阀怎么给其他厂房供水
回复
灬天蝎乄
2012年09月30日 23:09:26
4楼
如果水泵接合器都用上了,那估计水箱内的水也用的差不多了
加止回阀只是允许水从水泵接合器进入消防管网,而不是阻断消防自身的管网连接。
回复
hepan6313
2012年10月02日 19:27:44
5楼
回复
夜宵77
2012年10月02日 19:34:23
6楼
那水泵接合器不是把水打到室外管网了吗?
回复
灬天蝎乄
2012年10月02日 19:43:04
7楼
外网所连接的消防系统,没有用水点,只有着火的建筑里才需要用水
回复
czc2351
2012年10月07日 19:08:21
8楼
水泵结合器只针对一个单体建筑,要是有好几个就要分别设。水箱要是给多个单体补水,应将水箱的水箱直接接到室外环管上,不可只接到室内消火栓管道上的。
回复
夜宵77
2012年10月12日 09:10:59
9楼
同意你的说法,那稳压设备呢?和水箱一起直接接入室外管网?
回复