请教一下消防水泵接合器数量的计算~~
wf858585
wf858585 Lv.2
2008年12月15日 09:20:55
只看楼主

请教一下消防水泵接合器数量的计算,本人不是很确定那个水泵接合器数量是怎么计算出来的,还是根据什么经验得出来的,希望各位前辈能指点一下,谢谢!!!

请教一下消防水泵接合器数量的计算,本人不是很确定那个水泵接合器数量是怎么计算出来的,还是根据什么经验得出来的,希望各位前辈能指点一下,谢谢!!!
免费打赏
cholera
2008年12月15日 12:23:12
2楼
根据消防用水量和水泵接合器的供水量算的,规范上很明确.好久不做图了,忘了在哪儿了
回复
goodwangwei2002
2008年12月15日 21:43:32
3楼
你看下图纸会给室内或室外消防用水的流量!

一般大于15L/S,就要增加水泵接合器,一台水泵接合器的流量按10-15L/S计算!

一般有自动喷水灭火系统、水喷雾系统、泡沫系统都会有水泵接合器的,你自己在看看规范吧!

:L
回复
wf858585
2008年12月16日 14:01:13
4楼
请教一下消防水泵接合器数量的计算~~