请问:西安的项目,消防水泵接合器是做地上式还是地下式?
请问:西安的项目,消防水泵接合器是做地上式还是地下式?
3楼
规范在这个问题上感觉挺怪异的,一方面要求接合器距主体的距离,一面又存在地上式接合器,虽然我都是做地下的,但我感觉地上式要好的多,寻找起来比较明显,至于防冻不成问题,东北都有地上式的,
回复
4楼
我这儿南方基本都是用地上式的,但北方会结冻应该不适合用地上式的
回复
5楼
西安属于寒冷地带,为防冻,水泵结合器应选用地下式
回复
6楼
规范要求:水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。我觉得在西安设置地上式水泵接合器时应采取保温措施。
回复
7楼
根据各地情况,对于寒冷地区应为地下式水泵接合器
回复
8楼
感觉用地上的也行吧
不过注意保温
回复
9楼
看情况,尽量设计墙壁式的,如果实现不了,可以做地下式的
回复
10楼
水泵接合器的主要用途是当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火