消防水泵接合器是不是一定要设置
calandhope
calandhope Lv.3
2013年10月31日 21:07:01
只看楼主

我最近画一个院子,里面有两栋房子,都是多层。有一栋有一个地下停车库,我就设置了室内消火栓、消防水池和消防水箱。看《建筑防火规范》是不需要设置水泵接合器的,水压水量也满足,请问:我还需要设置水泵接合器么?

我最近画一个院子,里面有两栋房子,都是多层。有一栋有一个地下停车库,我就设置了室内消火栓、消防水池和消防水箱。看《建筑防火规范》是不需要设置水泵接合器的,水压水量也满足,请问:我还需要设置水泵接合器么?
calandhope
2013年10月31日 21:30:58
2楼
:(来个高手告诉我吧,我这个意识真的很模糊。
回复
专注注册给排水
2013年10月31日 21:38:05
3楼
查看《汽车库修车库停车场设计防火规范》7.1.12 四层以上多层汽车库和高层汽车库及地下汽车库,其室内消防给水管网应设水泵接合器。水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。
回复
专注注册给排水
2013年10月31日 21:38:28
4楼
可见,地下车库是需要设置水泵接合器的。
回复
calandhope
2013年10月31日 22:07:43
5楼
sky7626926 发表于 2013-10-31 21:38 可见,地下车库是需要设置水泵接合器的。哦,哦哦哦。那一个小区都是多层,没有规范要求设置水泵接合器,要不要设水泵接合器