什么情况下可以不设消防水泵接合器?
大胡子
大胡子 Lv.12
2006年08月08日 19:23:28
只看楼主

现在施工一厂房建筑,建筑面积10万平,消防水池采用附近河道做消防水源,请问这种情况下,可以不设消火栓系统消防水泵接合器吗?

现在施工一厂房建筑,建筑面积10万平,消防水池采用附近河道做消防水源,请问这种情况下,可以不设消火栓系统消防水泵接合器吗?
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月13日 18:25:10
22楼


没有看见你的稳压泵。
回复
大胡子
2006年08月13日 18:27:36
23楼
是没设稳压泵啊,这违反规范吗?安全阀规范有相关条文吗?谢谢
PS:斑竹周末也上班地 :)
回复
ah-wangjun
2006年08月14日 09:18:25
24楼
平时室外管网没有水吗?
回复
大胡子
2006年08月14日 21:34:36
25楼
平时室外管网是有水的啊
回复
ah-wangjun
2006年08月14日 22:16:42
26楼
想起来了,你的管网平时是靠市政水维持压力的。
回复
大胡子
2006年08月15日 18:12:41
27楼
那安全阀的设置问题呢?什么情况下需要,什么情况下不需要安全阀?
回复
ah-wangjun
2006年08月15日 21:41:26
28楼


有可能出现系统超压时应该设置安全阀。
1、可能会超过管道工作压力很多。
2、可能会超过消火栓0.5MPa的压力。
回复