为什么消防高低区要分别设置水泵接合器?只在高区环管上设置水泵接合器不行吗?低区火灾通过高区水泵接合器也能供给啊
为什么消防高低区要分别设置水泵接合器?只在高区环管上设置水泵接合器不行吗?低区火灾通过高区水泵接合器也能供给啊
2楼
有一种情况可以只在高区设置水泵接合器。
回复
3楼
低区减压阀减掉了压力,消防车供水可能达不到低区最不利供水点
回复
4楼
bjwuyiwen 发表于 2015-2-2 14:43 低区减压阀减掉了压力,消防车供水可能达不到低区最不利供水点高区的压力都能达到,地区的即使设置了减压阀也能达到最不利点压力啊
回复
5楼
新出的消防规范,明确要求,消防竖向分区供水时,消防车压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。个人理解:低区着火时,消防车不需要提供过大压力。似与节能有关?
回复
6楼
云飘飘 发表于 2015-2-2 06:04 有一种情况可以只在高区设置水泵接合器。哪种情况,不要只说半句呀
回复
7楼
做个好爸爸 发表于 2015-2-3 11:02 哪种情况,不要只说半句呀上海消防局宣贯里面有,可以在论坛里搜一下。
回复
8楼
宣贯的时候,专家的意思是说一来可以保证消防队根据高低区实际情况进行加压,二来防止低区减压阀坏掉后,低区超压!
回复
9楼
回复