【规范讨论】按照新消规哪些建筑不需要设置水泵接合器?
qq_1472528273624
2016年09月09日 14:07:21
只看楼主

GB50974-2014 5.4.1 : 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器: 1、高层民用建筑 ; 2、设有消防给水的住宅、起过五层的其他多层民用建筑 ; 3、超过2 层或建筑面积大于 10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于 10L/s 平战结合的人防工程 ; 4、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑 ;

GB50974-2014 5.4.1 :
下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1、高层民用建筑 ;
2、设有消防给水的住宅、起过五层的其他多层民用建筑 ;
3、超过2 层或建筑面积大于 10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于 10L/s 平战结合的人防工程 ;
4、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑 ;
5、城市交通隧道 。

条文解释: 5.4.1 、5.4.2本条为强制性条文,必须严格执行。
室内消防给水系统设置消防水泵接合器的目的是便于消防队员现场扑救火灾能充分利用建筑物内已经建成的水消防设施。
一则可以充分利用建筑物内的自动水灭火设施,提高灭火效率,减少不必要的消防队员体力消耗;
二则不必敷设水龙带,利用室内消火栓管网输送消火栓灭火用水,可以节省大量的时间,另外还可以减少水力阻力提高输水效率,以提高灭火效率;
三则是北方寒冷地区冬季可有效减少消防车供水结冰的可能性。消防水泵接合器是水灭火系统的第二供水水源。
除了5.4.1条规定的之外,其他建筑是否均可以不设置水泵接合器?大家一起来讨论一下呢?

文摘自:刘可微博
免费打赏
co1473239964769
2016年09月09日 14:49:27
2楼
规范里的内容太复杂了,到处需要扣,想解决一个问题感觉需要查N多规范,至今很多问题没搞明白,坐等大神回复。
回复
版专攻
2016年09月09日 17:43:23
3楼
5.4.2也要遵循,其他除啦专项规范有要求外,均可不设
回复
泥人王
2016年09月10日 14:39:05
4楼
进来学习的,版主直接回答,好威武啊
回复
给排水设计佬
2016年09月10日 16:01:33
5楼
反正规范要求设的就设,没要求的也没人说你错
回复
小小蝌蚪
2016年09月12日 11:06:35
6楼
学习一下。。。。。。
回复
小小蝌蚪
2016年09月12日 11:07:28
7楼
学习一下。。。。。。
回复
duanjjxj
2016年09月12日 14:03:51
8楼
学习一下。。。。。
回复
环保从业者任
2016年09月12日 14:11:08
9楼

5.4.2也要遵循,其他除啦专项规范有要求外,均可不设

yj蓝天:说的不错,有一定道理

回复
花开顷刻
2016年09月12日 14:14:14
10楼
好资料,省得自己看了。
回复
hgyuiytirfi3214655
2016年09月12日 16:14:25
11楼
谢谢楼主分享,收下了!
回复

相关推荐

APP内打开