某个航站楼,跨度比较大250米,水泵接合器设置在两端,室内消火栓流量为40,设置了三个室外水泵接合器。问题:1,两处设置点,每个地方都要3个水泵接合器?2.每个水泵接合器都要有一个室外消火栓一一对应吗,那就需要3个室外消火栓,满足15-40米的要求。求大神解答。

某个航站楼,跨度比较大250米,水泵接合器设置在两端,室内消火栓流量为40,设置了三个室外水泵接合器。问题:
1,两处设置点,每个地方都要3个水泵接合器?
2.每个水泵接合器都要有一个室外消火栓一一对应吗,那就需要3个室外消火栓,满足15-40米的要求。
求大神解答。
给排水设计佬
2016年12月06日 12:25:44
2楼
不是这样去设置的吧,室外消火栓是沿建筑的外围设置,满足保护半径要求;水泵接合器就没这个要求,但是要连到消火栓系统
回复
波浪
2016年12月07日 08:15:49
3楼
感觉可以不用这么设置。
回复
sunto2008
2017年03月10日 11:34:00
4楼
等待完美回复
回复
lichangan1000
2017年03月10日 11:43:28
5楼
水泵接合器,不宜集中放置,在建筑物不同侧最理想。但不一定放大设置,多设也没错。
水泵接合器15-40m范围内,设置消火栓是必须的。各系统水泵接合器与室外消火栓不是一一对应的。理由是满足15-40m有消火栓就行。灭火真需要时,可由消防车往里加,而不是全接自室外消火栓。
回复
陈大亮
2019年06月27日 17:32:58
6楼

共设三个就行,水泵接合器分散设置,满足15-40m有消火栓就行

回复