2楼
规范中有GB-50974 5.4中有规定,消防水泵接合器的给水流量每个按10L/S-15L/S计算,接合器的数量应按系统设计流量经计算确定。
回复
3楼
比如你消防设计流量是30L/S,然后你就确定你的水泵接合器是按15L/S一个还是10L/S一个,就按你的计算设2个(15L/S)或3个(10L/S)。
回复
4楼
给排水设计佬 发表于 2016-9-8 12:58 比如你消防设计流量是30L/S,然后你就确定你的水泵接合器是按15L/S一个还是10L/S一个,就按你的计算设2个( …:handshake这个和室外消火栓一样
回复
5楼
看来要把gb50974-2014消防给水及消火栓技术规范 看两三次读懂读透才行。
回复
6楼
规范说的很清楚,却要问?
回复