最近做的一个项目,由于泵房压的太狠,室内外消火栓系统只能合用,曲线可以满足要求。 但是对于水泵接合器的设置有点搞不大清楚了,按照规范,地下车库需要设置消火栓水泵接合器,但是系统合用的情况下,是不是还有必要设置接合器?
最近做的一个项目,由于泵房压的太狠,室内外消火栓系统只能合用,曲线可以满足要求。
但是对于水泵接合器的设置有点搞不大清楚了,按照规范,地下车库需要设置消火栓水泵接合器,但是系统合用的情况下,是不是还有必要设置接合器?
2楼
当然有必要。
回复
3楼
本帖最后由 liugps 于 2017-3-23 17:40 编辑
合用系统原则上不需要设水泵接合器。
消防水泵接合器siamese connection
固定设置在建筑物外,用于消防车或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具。
当所有消防用水都用泵打到管网后,不需要再用消防车或机动泵身室内系统送水了。但实际上消防局会不会要求设不太清楚,没做过这种系统。
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
谢谢楼主的分享
回复
6楼
水泵接合器必须设,这是有明确的规范依据的。
其作用可见参见存储室外消防用水的水池必须设置消防车吸水口。
回复
7楼
回复
8楼
路过..............学习学习!
回复
9楼
消防和喷淋必须设置室外水泵接合器的。
回复
10楼
回复
11楼
水泵接合器必须设,这是有明确的规范依据,与合用与否无关
回复