消防水泵接合器阀门设置问题
薯片狂魔
2016年12月01日 12:33:55
只看楼主

从一个DN150主管上引出三组消防水泵接合器,请问阀门组是在每组水泵接合器的支管上都要设置,还是在主管上设置一组就行

从一个DN150主管上引出三组消防水泵接合器,请问阀门组是在每组水泵接合器的支管上都要设置,还是在主管上设置一组就行
免费打赏
格子间小李
2016年12月01日 13:42:09
2楼
每个水泵接合器的支管上都要设阀门组。
回复
渊工
2016年12月01日 16:20:00
3楼
每个水泵接合器的支管上都要设阀门组,既方便检修、也方便控制!
回复
薯片狂魔
2016年12月01日 20:07:58
4楼
可不可以止回阀设置在支管上,主管上还是截止阀、安全阀、闸阀,这样只有一个水泵接合器使用时水就不会从别的水泵接合器出
回复
薯片狂魔
2016年12月01日 20:17:42
5楼
谢谢前辈的回答~
回复
sunto2008
2017年03月10日 11:34:36
6楼
等待完美回复,图集有没有。
回复

相关推荐

APP内打开