什么情况下可以不设消防水泵接合器?
大胡子
大胡子 Lv.12
2006年08月08日 19:23:28
只看楼主

现在施工一厂房建筑,建筑面积10万平,消防水池采用附近河道做消防水源,请问这种情况下,可以不设消火栓系统消防水泵接合器吗?

现在施工一厂房建筑,建筑面积10万平,消防水池采用附近河道做消防水源,请问这种情况下,可以不设消火栓系统消防水泵接合器吗?
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月08日 21:25:11
2楼
你没有详细交待你的系统形式,但是一般情况下,答案应该是不行,正常的做法:如果采用河道的水作为消防水源,需要有详细的水文资料,保证供水的可靠性,消防泵吸水应该有专门的吸水井,而且一般不宜用做喷淋水源(易堵塞喷头),室外部分应该考虑150米的保护半径,然后设专门消防车吸水井,吸水井边上要考虑消防车的停车位置,消防车从这里吸上水来,主要通过消防水泵结合器供向室内管网,没有结合器怎么行呢?
回复
大胡子
2006年08月10日 13:59:39
3楼
谢谢斑竹,水文资料已经提供了,为了更好地说明问题,剪个图看看
回复
大胡子
2006年08月10日 14:01:05
4楼
绿色管为通到河道里的
回复
大胡子
2006年08月10日 14:03:59
5楼
上传室外消防给水总平面图一份
回复
ah-wangjun
2006年08月10日 14:32:25
6楼
应该这样。
回复
jack1977
2006年08月10日 15:38:45
7楼
老王的做法有道理
回复
bridgekill
2006年08月10日 16:15:17
8楼


请问老王,吸水井和消防泵房水池有必要连起来么?我觉得它们之间没有必要连起.如果是保证供水可靠性的话,引一根水管到吸水井就可以了.
回复
ah-wangjun
2006年08月10日 17:48:43
9楼

我估计泵房里面没有水池。
回复
大胡子
2006年08月10日 18:47:52
10楼
泵房里是有个吸水井的
现在的问题是设计没有设水泵接合器,这点违反规范强条吗?
回复
ah-wangjun
2006年08月11日 10:13:17
11楼
不知道你的单体究竟是什么样的,具体规范条文如下:
四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算。
你自己对照一下。
回复