《火灾自动报警系统设计规范》6。3。2消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:6。3。2。3显示起泵按钮的位置《民用建筑电气设计规范》24.6.2.1设有消火栓按钮的消火栓灭火系统,其控制要求若下:(2)当消火栓设有消火栓按钮时,应能向消防控制(值班)室发送消火栓工作信号和起动消防水泵.那这样一来,消火栓按钮可以起动消防水泵?
《火灾自动报警系统设计规范》6。3。2消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:
6。3。2。3显示起泵按钮的位置
《民用建筑电气设计规范》24.6.2.1设有消火栓按钮的消火栓灭火系统,其控制要求若下:(2)当消火栓设有消火栓按钮时,应能向消防控制(值班)室发送消火栓工作信号和起动消防水泵.
那这样一来,消火栓按钮可以起动消防水泵?
2楼
难道不可以吗:)
回复
3楼
本来安装于消火栓箱的消火栓按钮就是用来起动消防水泵的呀。
回复
4楼
消火栓按钮可以直接起动消防水泵?不需要经过消防控制室的验证就可以直接起泵?
假若有人未发现任何状况,直接按消火栓按钮,消防水泵也一样起动?
回复
5楼
消火栓按钮可以直接起动消防水泵.消火栓按钮安装位置合适就可减少有人未发现任何状况无意直接按消火栓按钮
回复
6楼
消火栓按钮的安装高度H,H=1.4~1.5。主要是为防止小孩乱动,他不懂得其乱动的后果。
回复
7楼
楼主这样逗大家,辛苦了!
回复
8楼
毫毫毫毫毫毫
回复
9楼
不明白才问的
并不是逗
回复
10楼
消防栓按钮与消防水泵是不是一条控制线连着的呢。。。。。
回复
11楼
那我设为只是向消防控制(值班)室发送消火栓工作信号可以吗
回复