请教以下问题:1、空调制造厂家有没有关于空调允许漏电量的规范,请告知; 2、空调配电用断路器是不是一定要用带漏电保护的;(天井式空调,电源直接到室外机,不是到插座) 3、有谁知道在上海,宁波,现在,一定要是现货,有10mA的漏电保护有出售,急购! 分不多,不过很着急,请大家帮忙!
请教以下问题:1、空调制造厂家有没有关于空调允许漏电量的规范,请告知;
2、空调配电用断路器是不是一定要用带漏电保护的;(天井式空调,电源直接到室外机,不是到插座)
3、有谁知道在上海,宁波,现在,一定要是现货,有10mA的漏电保护有出售,急购!
分不多,不过很着急,请大家帮忙!
2楼
消灭零回复:)
回复
3楼
空调配电回路不用使用带漏电的断路器。在住宅建设设计规范里明确规定。
回复
4楼
柜式空调配电回路使用D系列漏电的断路器.挂式空调配电回路可以不用使用带漏电的断路器.用D系列断路器.
回复
5楼
看看美的空调的说明书,或许你会得到所有需要的答案
回复
6楼
我记得住宅设计规范中说空调电源插座应分路设计,且不用安装漏电保护装置。如果不用插座应该也不用安装吧。
回复
7楼
同意4楼的说法,壁挂式不用,落地式还是加上吧!(指漏电开关).
回复
8楼
你找10mA的漏保干啥?用在水下工作区吗?
回复
9楼
第八章 日用设备
第8.0.1条 本章适用于住宅建筑和公共建筑的室内日用电器的配电。
第8.0.2条 固定式日用电器的电源线,应装设隔离电器和短路、过载及接地故障保护电器。
第8.0.3条 移动式日用电器的电源线及插座线路,应装设隔离电器和短路、过载及漏电保护电器。
由此可知壁挂式的可以不装漏电开关,落地式的应该要装漏电开关,,30mA的保护就好了,要10mA的做什么用途什么场合呀,是不是特潮湿了
回复
10楼
谢谢大家,我找10mA的是为了做实验,不是很潮湿,可是电源是送到室外机的,我也认为不是必须加漏电保护
绝缘测试没有问题,
可是电源总开关跳了,显示出来是漏电跳闸
现在人家说是空调本体漏电,想用10mA的漏电开关来测试
现在还是没有找到10mA的开关!
回复
11楼
我记得应该有专门的漏电测试仪器,所以你不一定非用10mA的开关测试。一般建筑企业的安全员应配备。
回复