救急!有关空调配电
mumu
mumu Lv.3
2006年06月30日 13:46:48
只看楼主

请教以下问题:1、空调制造厂家有没有关于空调允许漏电量的规范,请告知; 2、空调配电用断路器是不是一定要用带漏电保护的;(天井式空调,电源直接到室外机,不是到插座) 3、有谁知道在上海,宁波,现在,一定要是现货,有10mA的漏电保护有出售,急购! 分不多,不过很着急,请大家帮忙!

请教以下问题:1、空调制造厂家有没有关于空调允许漏电量的规范,请告知;
2、空调配电用断路器是不是一定要用带漏电保护的;(天井式空调,电源直接到室外机,不是到插座)
3、有谁知道在上海,宁波,现在,一定要是现货,有10mA的漏电保护有出售,急购!
分不多,不过很着急,请大家帮忙!
免费打赏
tengyule
2006年07月06日 20:36:15
12楼
你是挂式的还是柜式的啊 挂式加柜式不加
回复
xudanchen
2006年07月06日 21:39:11
13楼
空调不用设漏电保护,一般空调外壳都是塑料的
回复
clark0527
2006年07月06日 22:10:01
14楼
柜式空调格力这个牌的,最大输出容量是3.2kW,插座底边距地是最少为0.3m,所以需要加30mA的漏电保护
微断应选用D曲线20A/2P 的,导线为BV(3*4)FPC20
窗式空调的,一般按2KW以内考虑,导线选BV(3*2.5)FPC16,插座底边距地最少为1.8m,不需要加漏电保护
微断选用D曲线16A/2P 的就足够啦
回复
hotfire
2006年07月06日 22:37:45
15楼
不用的哪,空调外壳都是塑料的,不过家装工程供电部分,总线都要过漏电开关