消火栓按钮如何启动多组泵?
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2006年06月25日 17:33:01
来自于防雷减灾
只看楼主

碰到一个高层建筑,消火栓系统分为高区和低区,做水的人说消火栓泵的启动要求如下:1,低区消火栓报警时,启动低区消火栓泵2,高区消火栓报警时,先启动低区消火栓泵,然后再启动高区消火栓泵(30s内)消火栓按钮要求是直接启动泵的,那么上面这种情况怎么解决,请大家说说看,谢谢!

碰到一个高层建筑,消火栓系统分为高区和低区,做水的人说消火栓泵的启动要求如下:
1,低区消火栓报警时,启动低区消火栓泵
2,高区消火栓报警时,先启动低区消火栓泵,然后再启动高区消火栓泵(30s内)
消火栓按钮要求是直接启动泵的,那么上面这种情况怎么解决,请大家说说看,谢谢!
zhh_1977
2006年06月25日 18:16:46
2楼
加个时间继电器,高区消火栓报警动作后先动作低区消火栓泵,吸合时间继电器,再通过触点延时启动高区消火栓泵
回复
heizi0927
2006年06月26日 09:32:33
3楼
呵呵,又是鹤鸣幽人版主,谢谢谢谢!!
目前还是有个疑问,不知道水系统上面是不是确定在低区着火时,是否仅启动低区泵。如果建筑中任意一点消火栓按钮动作,均需要先启动低区泵,延时启动高区泵的话,那会简单点。
另外再问一句,我之所以提这个问题,是因为我觉得采用时间继电器(如果要分情况启动的话,可能还要加上一些逻辑控制)虽然能够解决水系统上的要求,但是这样是不是跟消防栓系统要求直拉线以保证系统的启动有点不合啊,但是不这么做呢又是在想不出还有什么办法,毕竟消火栓按钮就那个样子,唉

回复
zhh_1977
2006年06月26日 09:50:15
4楼

有点看不懂你说的什么了,消防栓就是要求直接启动的,而且又有信号模块进报警主机,也可以通过联动来控制
回复
heizi0927
2006年06月26日 12:19:52
5楼
我说的就是直接启动这点,以我的问题来说,系统分高低区,高低区消火栓泵不在同一个楼层
1,低区消火栓按钮的启泵及反馈线应该连接至低区消火栓泵控制柜,这点应该没问题。
2,高区消火栓启动按钮的启泵及反馈线接到高区消火栓泵还是低区消火栓泵?又如何实现联动?
2中的问题在于你只能连接到高区或者低区,那么联动就得通过其他的逻辑来实现,而不是消火栓按钮直接启泵,所以我觉得这点跟消防的要求似乎有点不对,但又不知道该怎么处理
回复
zhh_1977
2006年06月26日 12:59:24
6楼
2,高区消火栓启动按钮的启泵及反馈线接到高区消火栓泵还是低区消火栓泵?又如何实现联动?
线分两个地方放,启动线放到低区,启动指示灯线放到高区,低区与高区之间再放2根联络线,当高区消防按钮闭合后接通低区消防泵,同时接通24V时间继电器(外加)的线圈,当线圈得电一定时间后主触点动作,动作的信号电源连接到高区的消防泵,启动.
回复
heizi0927
2006年06月26日 17:42:16
7楼
清楚了,谢谢
顺便再问一句,版主是不是做过一些这样的工程,实际上除了消防泵外,喷淋泵分区时压力开关启泵也有一样的问题
回复

相关推荐

APP内打开