现需要安装一个4000KVA 4.16kV/600V 3P 60Hz的变压器,按公式P=√3 UI∅计算出来高压侧电流555A,低压侧电流3079A。请问低压侧的电缆应该怎么选?
现需要安装一个4000KVA 4.16kV/600V 3P 60Hz的变压器,按公式P=√3 UI∅
计算出来高压侧电流555A,低压侧电流3079A。
请问低压侧的电缆应该怎么选?
2楼
是否一定要用电缆,能否采用母线?
回复
3楼
这是我在这里经常碰到的问题,好好的变压器,低压侧为什么不用母排,且问电缆怎么选,好象只喜欢电缆而不肯用母排?
回复
4楼
低压侧电流3079A,电流可不小!采用电缆的话,截面会很大。不利于施工接线。也不好维护。建议采用母线。
回复
5楼
习惯的问题,我设计过用铜牌的,施工的非得用电缆,要我改.他们认为电缆好拐弯
回复
6楼
呵呵,电缆敷设较为随意。母线安装相对更为规范,不然会出现对接不好的状况。也许这就是施工单位不愿用母线的原因吧。
但大电流采用母线,对于运行、维护而言,基本是一劳永逸。
回复
7楼
用母线比较好,用电缆的话需要很大截面的,甚至还需要并联使用,敷设不好的话会出现同相的电缆电流不平衡的现象。
回复
8楼
用母排出线
回复
9楼
低压侧建议采用铜排母线进行安装,如果使用电缆的话不好选择,也不好安装,高压侧可是使用10KV高压电缆,截面选择240mm2的电缆。
回复
10楼
低压侧可依经验取值,多大容量就取多大横截面(mm2)母线(母排),如250KVA取240mm,315KVA取300mm,400KVA取400mm........4000KVA取4000mm
回复
11楼
和各位老师学习了