求救:电梯前室正压送风口的位置
一个存在
2011年04月16日 14:22:04
来自于通风排烟
只看楼主

小弟新做一办公楼改造,应甲方需要增加一新电梯。电梯井在原外墙外浇筑。牵涉到一个前室和楼梯间机械防烟的问题。楼梯间设置自垂式百叶风口,隔层设置。电梯前室设置常闭式多叶风口,由于风井紧挨楼梯间与电梯处于同一水平线,前室的正压送风口无法安装在距地500mm以下的部位,因此安装在门的上方开一个洞,用来送风。审图的说这样不合理!求救各位大神给个法子!!!

未命名.jpg小弟新做一办公楼改造,应甲方需要增加一新电梯。电梯井在原外墙外浇筑。2011年04月20日 10:45:32
22楼
既然需要泻压,是不是考虑在前室做机械式排风,用一个小的acm125排风,且可以接管道。非专业人士,仅做参考
回复
dongxino1
2011年04月20日 15:53:29
23楼

同意这个观点
回复
一个存在
2011年04月20日 20:04:30
24楼
增设余压阀的话也要牵涉到一个风口设置的问题啊~还是要设在门上面的!其他的地方没位置设。
回复
一个存在
2011年04月20日 20:14:54
25楼
其他的位置没办法设置了。设置在西边楼上是走道,东边是楼梯间,南面是开水房都是已经建好的!
回复
一个存在
2011年04月20日 20:16:05
26楼
您的意思是连接风管安装防火阀,风口放在门上方是可行的 是吗?
回复
一个存在
2011年04月20日 20:27:58
27楼
高规条文解释有提到“本条规定了只对不具备自然排烟条件的垂直疏散通道(防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室)和封闭式避难层采用机械加压送风的防烟措施
回复
pxiazju
2011年04月20日 21:20:52
28楼
同意该前室是防烟楼梯间前室的说法,按照规范可 以只对防烟楼梯间送风,前室不送风的做法
回复
ruisho
2011年04月21日 17:40:31
29楼
新手学习,强烈围观中........
回复
xadizf
2011年04月21日 19:29:46
30楼
风口设在上面会挡人通行,该前室是防烟楼梯间前室,按照规范可以只对防烟楼梯间送风,前室不送风,有的消防局不同意,可在开水间加风道,给前室送风。
回复
bianweihaomeng
2011年04月21日 20:31:52
31楼
如果是消防电梯,要是能保证耐火极限是可以这么做的。但是施工起来可能有点问题,300X1000的风管穿越楼梯间是不是会影响到楼梯间的高度,电控百叶是否能安装的上,手控装置的高度是否能满足要求,这些都需要根据现场的实际情况考虑。
回复

相关推荐

APP内打开