求救:电梯前室正压送风口的位置
一个存在
2011年04月16日 14:22:04
来自于通风排烟
只看楼主

小弟新做一办公楼改造,应甲方需要增加一新电梯。电梯井在原外墙外浇筑。牵涉到一个前室和楼梯间机械防烟的问题。楼梯间设置自垂式百叶风口,隔层设置。电梯前室设置常闭式多叶风口,由于风井紧挨楼梯间与电梯处于同一水平线,前室的正压送风口无法安装在距地500mm以下的部位,因此安装在门的上方开一个洞,用来送风。审图的说这样不合理!求救各位大神给个法子!!!

未命名.jpg小弟新做一办公楼改造,应甲方需要增加一新电梯。电梯井在原外墙外浇筑。2011年04月19日 11:49:33
12楼
楼上说得没错~~
不是消防电梯前室也要做加压送风吧~怎么说也是合用前室~
回复
zhangjianfeng25
2011年04月19日 12:14:00
13楼
什么是合用前室? 合用前室,是消防电梯前室,与防烟楼梯间的合用。此项目为普通电梯,固为前室。

因此,只对防烟楼梯间做加压送风,通过泄压阀泻出多余风量至前室,即可。
回复
lk_123
2011年04月19日 12:32:44
14楼


恩 同意
回复
huodanwan
2011年04月19日 12:45:31
15楼
高规8.3.1条文说明中指出“防烟楼梯间及其前室”需要做正压送风,并没有特别说明消防电梯的例外,那楼主所说的情况前室也应该做正压送风吧
回复
huodanwan
2011年04月19日 12:53:22
16楼



前室和楼梯间的正压送风是两套系统设计的,不需要加限压装置吧?
回复
roy_hum
2011年04月19日 13:49:58
17楼
这个应该是不具备自然排烟条件的防烟楼梯间与其前室,防烟部位是楼梯间。见高规8.3.1条文解释
回复
zoujian007
2011年04月19日 14:04:47
18楼
基本概念问题,首先你这个是合用前室,这个电梯应该是消防电梯,那么明显是要加压送风的,第二,从竖井引过来,我认为竖井接风管可以不用设置防火阀,本无火灾危险,如果火都穿越前室和楼梯间来到竖井了,那已经到了不用再考虑疏散的问题了,全部都完蛋了,不用正压送风了,正压送风和排烟不是万能的,它只是在消防初期用于人员逃生用。至于前室送不送风,如果是独立的前室,那么楼梯间送的情况下前室就不用送,如果是合用的,那么就根本不是独立的前室,也不能简单的叫做楼梯间前室,而叫合用前室,基本概念不同,还有就是靠楼梯间泄压到合用前室显然也是不可靠的方法我认为。独立的前室可以,但合用前室我认为是不可靠的,合用前室肯定缝隙和通道面积较大,保证不了余压。

[ 本帖最后由 zoujian007 于 2011-4-19 14:06 编辑 ]
回复
xuzechen826
2011年04月19日 15:24:10
19楼
原帖由 zhangjianfeng25 于 2011-4-19 12:14 发表
什么是合用前室? 合用前室,是消防电梯前室,与防烟楼梯间的合用。此项目为普通电梯,固为前室。

因此,只对防烟楼梯间做加压送风,通过泄压阀泻出多余风量至前室,即可。 [/quo
支持|,改成一套送风系统,楼梯间与前室之间增加一个余压阀即可
回复
zln186
2011年04月19日 16:46:01
20楼
同意该前室是防烟楼梯间前室的说法,按照规范可 以只对防烟楼梯间送风,前室不送风的做法
回复
kenzhousong
2011年04月19日 21:56:22
21楼
同意同意~~~~
回复