小弟新做一办公楼改造,应甲方需要增加一新电梯。电梯井在原外墙外浇筑。牵涉到一个前室和楼梯间机械防烟的问题。楼梯间设置自垂式百叶风口,隔层设置。电梯前室设置常闭式多叶风口,由于风井紧挨楼梯间与电梯处于同一水平线,前室的正压送风口无法安装在距地500mm以下的部位,因此安装在门的上方开一个洞,用来送风。审图的说这样不合理!求救各位大神给个法子!!!

未命名.jpg小弟新做一办公楼改造,应甲方需要增加一新电梯。电梯井在原外墙外浇筑。2011年04月21日 20:37:25
32楼
楼梯间和前室隔墙上设置余压阀,前室和走道上也设置余压阀,楼梯间的风可以进前室,前室压力超过25Pa时,则留进前室了。
回复
yutian19
2011年04月21日 21:50:24
33楼
高规8.3.1条文说明中指出“防烟楼梯间及其前室”需要做正压送风,并没有特别说明消防电梯的例外,那楼主所说的情况前室也应该做正压送风吧

顶这个!
回复
aini291
2011年04月22日 09:34:50
34楼
同意,首先要和建筑上确定好是不是消防电梯
回复
我的小山羊
2011年04月22日 13:13:25
35楼
过来学习一下,受益匪浅啊
回复
longqilsk
2011年04月22日 14:28:47
36楼
建筑在防烟楼梯间开窗可以用自然通风解决防烟问题,电梯前的那个应该只是前室,调整一下风口的位置即可
回复
coposo
2011年04月22日 16:07:45
37楼
对防烟楼梯间送风,前室不送风的做法
回复
lixw1987
2011年04月22日 17:07:31
38楼
前室不需送风,加大防烟楼梯间的送风就行了 说明风管的耐火极限达到消防要求就可以