关于内走道排烟问题
hunan0739
hunan0739 Lv.2
2010年11月24日 12:08:37
来自于通风排烟
只看楼主

有一内走道长度超过60米(长约89米),一侧无外窗,另一侧(长约50米)有外窗,且可开启外窗面积远远超过走道面积2%,是否可将内走道分成两段,分段部位设挡烟垂壁,还只在没有外窗的一侧(长约39米)内走道设机械排烟系统?还另一侧不再设机械排烟系统?根据陆耀庆主编《设计手册》第二版P1222页,表13。5-1:“将内走道进行分段,虽有可开启外窗,可开窗的面积不小于走道排烟面积的2%,但防烟分区内最远点距排烟口烟气流动路线的水平距离大于30米,或者前者满足后者不满足”,不理解这段是什么意思啊?特别是最后这句话:“或者前者满足后者不满足”

有一内走道长度超过60米(长约89米),一侧无外窗,另一侧(长约50米)有外窗,且可开启外窗面积远远超过走道面积2%,是否可将内走道分成两段,分段部位设挡烟垂壁,还只在没有外窗的一侧(长约39米)内走道设机械排烟系统?还另一侧不再设机械排烟系统?
根据陆耀庆主编《设计手册》第二版P1222页,表13。5-1:“将内走道进行分段,虽有可开启外窗,可开窗的面积不小于走道排烟面积的2%,但防烟分区内最远点距排烟口烟气流动路线的水平距离大于30米,或者前者满足后者不满足”,不理解这段是什么意思啊?特别是最后这句话:“或者前者满足后者不满足”
免费打赏
幻皓
2010年11月26日 11:09:51
12楼
答案是肯定的
回复
wfxjwang
2010年11月26日 11:29:05
13楼
我觉得同一个防火分区应采用同一种排烟方式,更为合理些。
回复
qinluo007
2014年04月23日 15:11:21
14楼
答案是肯定的
回复
clp瓶子
2016年05月31日 16:13:16
15楼
学习了,收获很大
回复
陆耀
2016年06月01日 10:35:38
16楼
做机械排烟
回复
真如居士
2016年06月12日 12:17:43
17楼
cnbbzz 发表于 2010-11-24 17:04 这里说几点:1、“同一空间不能同时采用机械和自然两种排烟方式”并不是规范规定,而是很多人的共识 …“同一空间不能同时采用机械和自然两种排烟方式”,没有听过这种说法。