有一内走道长度超过60米(长约89米),一侧无外窗,另一侧(长约50米)有外窗,且可开启外窗面积远远超过走道面积2%,是否可将内走道分成两段,分段部位设挡烟垂壁,还只在没有外窗的一侧(长约39米)内走道设机械排烟系统?还另一侧不再设机械排烟系统?根据陆耀庆主编《设计手册》第二版P1222页,表13。5-1:“将内走道进行分段,虽有可开启外窗,可开窗的面积不小于走道排烟面积的2%,但防烟分区内最远点距排烟口烟气流动路线的水平距离大于30米,或者前者满足后者不满足”,不理解这段是什么意思啊?特别是最后这句话:“或者前者满足后者不满足”
有一内走道长度超过60米(长约89米),一侧无外窗,另一侧(长约50米)有外窗,且可开启外窗面积远远超过走道面积2%,是否可将内走道分成两段,分段部位设挡烟垂壁,还只在没有外窗的一侧(长约39米)内走道设机械排烟系统?还另一侧不再设机械排烟系统?
根据陆耀庆主编《设计手册》第二版P1222页,表13。5-1:“将内走道进行分段,虽有可开启外窗,可开窗的面积不小于走道排烟面积的2%,但防烟分区内最远点距排烟口烟气流动路线的水平距离大于30米,或者前者满足后者不满足”,不理解这段是什么意思啊?特别是最后这句话:“或者前者满足后者不满足”
2楼
同一空间不能同时采用机械和自然两种排烟方式
所以
这种情况可全部设置机械排烟
回复
3楼
如果不是高层,可以跟建筑商量下,在合适的位置做一个开启窗,满足30m,尽量使用自排,如果建筑不允许,建议做成机排,正如楼上所言,窗子做自补风口,当然按照你的想法做也是可行的,规范上并没有说不允许,只是这种做法给人的感觉很怪,决定权在审图和当地消防部门手里。为了减少不必要的麻烦和误解,为何不做成机排呢,成本仅是多加一点功率而已。。。。
如果是高层要做成机械排烟。。。。无商量。。。。
回复
4楼
如果是一大型商场,四周有外窗,仅中间局部有点面积满足不了距外窗30米,是否全商场皆要做排烟?
回复
5楼
这里说几点:
1、“同一空间不能同时采用机械和自然两种排烟方式”并不是规范规定,而是很多人的共识,而规范规定的是同一防烟分区不能采用2种排烟方式。
2、说到商场,即使四周有外窗,但是使用过程中往往全是封闭的,应全部采用机械排烟。江苏省就依此规定商场必须采用机械排烟。
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-11-24 17:06 编辑 ]
回复
6楼
回4楼,很遗憾,不满足30m的,要做机械排烟,没得商量的。。。
回复
7楼
而规范规定的是同一防烟分区不能采用2种排烟方式。
是规范哪本哪条?谢谢
回复
8楼
一般情况下都要做机械排烟,因为机械排烟风机动力会将所有烟气往排烟口排,包括离窗户很近的位置的烟气,自然排烟的力量肯定不如机械排烟大,外窗可作为自然补风口;
至于商场部分,可以划分防烟分区,不超过500平米为一个防烟分区,当然尽量均匀分配防烟分区面积。不要过大也不要过小。
回复
9楼
如果是一大型商场,四周有外窗,仅中间局部有点面积满足不了距外窗30米,是否全商场皆要做排烟?
回复
10楼
----《高规》和《建规》确实没有相关条文明确规定同一防烟分区不能采用2种排烟方式,但可以参考《上海市建筑防排烟技术规程》(DGJ08-88-2006 )
4.1.10同一防烟分区内应采用一种排烟方式。
回复
11楼
非高层:
一、有建规 9.2.4 自然排烟口据该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m.以及技术措施4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
故应设置机械排烟。
高层:
二、高规 8.4.1.1 虽有自然通风,但长度超过60m的内走道。应设置机械排烟措施。
故应设置机械排烟。
回复