求助:关于消防水箱设置高度的问题??
chinasun0202
2010年11月17日 10:27:42
只看楼主

《高规》7.4.7.2要求消防水箱据最不利点消火栓7m高度就行,而一般消火栓栓口压力就要16~20m,很明显压力不够,那么在消火栓系统中,水箱的设置高度就不考虑栓口压力问题,只要保证7m就行了嘛?但是,在喷淋系统中就要求水箱满足最不利点喷头的工作压力,不够就要采取增压措施..关于这条规范的理解,困扰本人很久,希望大家给予解答,不胜感激!!

《高规》7.4.7.2要求消防水箱据最不利点消火栓7m高度就行,而一般消火栓栓口压力就要16~20m,很明显压力不够,那么在消火栓系统中,水箱的设置高度就不考虑栓口压力问题,只要保证7m就行了嘛?
但是,在喷淋系统中就要求水箱满足最不利点喷头的工作压力,不够就要采取增压措施..
关于这条规范的理解,困扰本人很久,希望大家给予解答,不胜感激!!
免费打赏
chinasun0202
2010年11月22日 09:49:48
12楼
是不是只要水箱至最不利点喷头静压大于5m ,就不用设增压设施?
是不是可以这样理解?
回复
liwangy
2010年11月22日 15:44:42
13楼
还是没明白到底怎么做!建筑设计防火规范上说要“满足最不利点消火栓栓口静压的要求”
那么什么是栓口静压?
回复
chinasun0202
2010年11月26日 13:40:25
14楼
只要静压有7m,保证能出水就行了 。
水泵启动后再保证充实水柱的水压
回复
chinasun0202
2010年11月26日 13:41:04
15楼
听他们的意思 就是这样子
回复
zhouquan77
2010年11月26日 15:10:09
16楼
很有意思。。。
回复
li-tao21
2010年11月26日 18:21:35
17楼
规范要求是7米静水压。而楼主说的是动水压
回复
chinasun0202
2010年11月28日 09:17:35
18楼
但是火灾初期,全靠水箱供水的时候,动压不是更小了?连7m也达不到了?
回复
wangzhai1010
2010年11月28日 20:10:32
19楼
继续,同意上面的说法。
回复
babaluosha
2010年11月29日 09:52:52
20楼


所谓静压是指介质宏观不流动时 管网处的压力。


说的更白点吧 你栓口在不防水的时候是0.4MPa 流动了以后未必就是这个压力了
回复
yyanjun0001
2010年11月30日 08:52:14
21楼
楼主要理解静水压和动水压的区别。看来不是学给排水的
回复