5层综合楼需要设置消防水箱、水池、泵房吗
simpweibo03
2016年04月26日 16:47:12
只看楼主

高18.6m,一层办公楼,二到五层为倒班宿舍,设了室内消火栓系统, 市政管网0.35mpa,需要设置消防水箱、水池、泵房吗?

高18.6m,一层办公楼,二到五层为倒班宿舍,设了室内消火栓系统, 市政管网0.35mpa,需要设置消防水箱、水池、泵房吗?
simpweibo03
2016年04月26日 16:51:29
2楼
自己顶一下
回复
安穆明weibo
2016年04月26日 17:14:28
3楼
需要,动压无法满足最高层的0.25Mpa要求。
回复
xjjko
2016年04月26日 17:16:57
4楼
主要看总面积符合消防规范里的哪类建筑,建议在楼顶设个水箱和稳压系统
回复
js_jyx123456789
2016年04月26日 18:48:13
5楼
需要设,而且泵房、水池、水箱都需要。
回复
simpweibo03
2016年04月27日 09:53:59
6楼
安穆明weibo 发表于 2016-4-26 17:14 需要,动压无法满足最高层的0.25Mpa要求。好的,谢啦
回复
simpweibo03
2016年04月27日 10:12:40
7楼
xjjko 发表于 2016-4-26 17:16 主要看总面积符合消防规范里的哪类建筑,建议在楼顶设个水箱和稳压系统属于多层民用建筑,总面积5000平米左右,主要现在很难有地方布置泵房水池了,可以只在房顶上设水箱和稳压系统吗?
回复
simpweibo03
2016年04月27日 10:13:21
8楼
js_jyx123456789 发表于 2016-4-26 18:48 需要设,而且泵房、水池、水箱都需要。可以只在房顶上设水箱和稳压泵吗?
回复
好学人
2016年04月28日 08:53:17
9楼
谢谢楼主无私分享。
回复
wqh_2008
2016年04月29日 10:45:50
10楼
必须滴,水泵、水箱、稳压泵
回复
zzx900529
2016年05月03日 14:26:46
11楼
要,肯定要 市政压力不满足最不利点0.25MPa的要求