屋顶消防水箱可以和暖通设备共用房间吗
straw0115
straw0115 Lv.8
2022年05月05日 15:40:53
只看楼主

暖通设备包括:定压补水装置、水箱、循环泵和软化设备等

暖通设备包括:定压补水装置、水箱、循环泵和软化设备等

免费打赏
huangfan0328
2022年05月06日 09:15:13
2楼

同求答案

回复
king700
2022年05月07日 09:23:23
4楼

规范中未规定不可以合用,但是消防设施和暖通设施放在一起始终是不好管理的,两个设施系统不管哪一套设备坏了都可能会影响到另一套系统的正常使用,建议不要合用。

回复
cillayfd
2022年05月10日 09:13:51
5楼

可以合用,高位消防水箱允许露天设置,和其他站房合用更加可以,没有任何问题。

GB50974-2014   5.2.4条

回复
水wb66
2022年05月19日 17:12:29
6楼

GB50974-2014未规定不能合用,在有条件的情况下分开设置,便于后期管理

回复