消火栓稳压泵设置在屋顶消防水箱旁呢 还是设在水泵房好呢
huaijinhui
huaijinhui Lv.4
2013年07月13日 04:07:24
只看楼主

消火栓稳压泵设置在屋顶消防水箱旁呢 还是设在水泵房好呢

消火栓稳压泵设置在屋顶消防水箱旁呢 还是设在水泵房好呢
免费打赏
灬画月丶
2014年08月15日 20:26:11
2楼
同问啊,要是设在消防泵房是不是可以直接从消防水池吸水稳压,屋顶消防水箱还要接稳压管吗,或者屋顶消防水箱还需要吗
回复
liuguoqing2010
2014年10月15日 17:12:20
3楼
消防水箱可以设置在屋顶也可设在水泵房。
比较:设在屋顶有噪声,要求严格的不宜设置;但计算的P1值就较小些,从而PS1、PS3就小了,稳压泵的扬程也就低些。
设在水泵房,噪声要求不严格,但计算的P1值就较大些,从而PS1、PS3就大了,稳压泵的扬程也就高些。此时,稳压泵可从水池吸水,屋顶水箱就不要了。

wx_1655348897673:有一个提示,如果是高层、重要公共建筑必须设高位水箱,这是强条。就是说不是所有情况下稳压泵可以替代屋顶水箱。

回复
liuguoqing2010
2014年10月15日 17:13:20
4楼
是PS1、PS2
回复
asdfasdf23
2014年10月15日 18:07:31
5楼
设置在屋顶比较好
回复
tangzhen612
2014年12月14日 20:59:09
6楼
均可,因地制宜
回复
郭郭郭郭
2014年12月16日 08:57:56
7楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
老西方
2014年12月23日 21:34:33
8楼
最好还是设置在屋顶水箱间,节约造价。
临时高压消防系统高位消防水箱是大部分都要设置的,规范6.1.9。并不是稳压泵设置在消防泵房就可以不设置高位水箱了。规范6.1.10是针对个别地区的,比如上海!
回复

相关推荐

APP内打开