一个丙类的8.2米一层厂房,设置了室内消火栓,不加压,另外还有消防水炮,请问屋顶水箱的前十分中消防水量是包括消火栓的和水炮的还是只有水炮的呢?室内消火栓10L/S,水炮20L/S.
一个丙类的8.2米一层厂房,设置了室内消火栓,不加压,另外还有消防水炮,请问屋顶水箱的前十分中消防水量是包括消火栓的和水炮的还是只有水炮的呢?室内消火栓10L/S,水炮20L/S.
2楼
一层市政压力绰绰有余了吧。。常高压可以不设消防水箱的。。。
回复
3楼
消防给水水源分常高压给水和临时高压给水,当不能满足常高压给水时采用临时高压给水系统,临时给水是要设消防水箱及消防水池.
回复
4楼
不加压也就是常高压了,常高压了也就是说系统内的压力是靠市政压力来保证的,所以不需要加设屋顶水箱。临时高压是由于系统的压力是靠泵来位置的,而但系统压力下降较小的时候,主泵启动不合适,故需要设置屋顶稳压装置。屋顶消防水箱的供水有两个功能1、维持系统压力,2保证消防时,在主泵启动前的消防用水量。
回复
5楼
不加压也就是常高压了,常高压了也就是说系统内的压力是靠市政压力来保证的,所以不需要加设屋顶水箱。临时高压是由于系统的压力是靠泵来位置的,而但系统压力下降较小的时候,主泵启动不合适,故需要设置屋顶稳压装置。屋顶消防水箱的供水有两个功能1、维持系统压力,2保证消防时,在主泵启动前的消防用水量。
是正解。常高压就不需要设置屋顶水箱了。高规上有。
回复
6楼
1.单层厂房消火栓所需压力也不低。充实水柱按设计手册计算。
2.常高压不需要10min水量。常高压,不仅满足压力要求,还有双路供水安全问题。
3.30s是水泵启动前,供水时间。10min,是具中国特色的产物。在停电、水泵坏的极端状态下,靠重力仍可提供10min的消防水量。正常情况下,10min后消防车就可赶来。
楼上解释不对吆。
回复
7楼
常高压是不用设置消防水箱的!
回复
8楼
规范8.4.4设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物可以不设置消防水箱。