显示消防水箱水位的装置接线规范
万和付蒙
2022年05月18日 17:37:57
只看楼主

消防水池液位计系统装置规范根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分:消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器,再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成,在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。

消防水池液位计系统装置规范根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分:消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器,再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成,在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。

 

技术参数:

名称:消防专用液位显示装置

WHSENSORS H

型号:WH311-DZ

1、采用内置的超强抗高压高密封性传感器,其测量范围可达到100米以上,实时监视水位 温度变化,深井内水位 温度信息能实时显示出来,以便于监控员实时了解深井内水位状况;

2、信号传输采用级别抗拉抓力钢丝电缆,确保测量信号能实时的,高稳定的输出显示;

3、采用激光静压式原理,激光标定零点、满量程,保证测量数据的高精度;

4、采用一体成型结构,防水防堵工艺;

5、测量范围:不小于20m 温度不高于 70℃;1.4 测量介质:普通水;

6、工作温度:介质温度:-20-85℃;保存温度:-40-85℃;

7、输出4-20mA模拟量信号;

8、测量精度:0.25%FS,符合IEC 60770-限位点调整;

9、响应时间:小于10ms;

10、电磁兼容性:射频保护符合EN 61326;

11、采用三重防雷模块,保证使用安全性;

12、工作电源:220VAC;

13、高低液位开关量输出报警;

14、仪器配置:20米温度液位测量仪探头 1个,钢丝导气电缆21米,双通道显示器1台,说明书1份,合格证1份。


 

二、具体接线方案说明

1、将液位探头WH311直接投入到消防水池底部;

2、通过2*1.52两芯屏蔽电缆将WH311液位探头和消防控制室显示二次表WH6连接,控制室提供接220V电源,显示表的电源模块会自动给液位探头WH311供电,然后在显示屏上显示实时的当前的水位高度。然后通过设定上下限报警数值,设定为0.5米(这个数值用户可以自己根据要求设置)的时候继电器动作,连接(需要用户自配,或者我们代为购买)接通,发出声光报警。从而实现低水位报警的功能。高位报警设置同上,这样就实现了用户要求在消防控制室显示消防水池水位,并带高低液位自动报警功能。

 

 

 

 

 

WH311电子水位显示器是一套可实现水位液位实时检测显示控制的设备,整套产品由安装在现场的液位传感器、中间信号传输电缆、液位控制显示主机构成。显示控制主机采用先进工艺技术生产的芯片元器件制造而成。可以实时显示当前液位值,红色发光柱模拟实际水位上升或下降,更加直观生动

 

 


 

https://r.sinaimg.cn/large/article/0d6269ebe7bbeb7b8111fb3c8e50070b

消防水池液位计规范
用微机械加工技术制作的高灵敏度的硅压阻力敏元件是液位传感器的心 脏,辅之以带通气导管的专用电缆及专门的水密封技术,既保证了浸入式传感器的水密封,又使得参考压力腔与环境气压相通,从而获得准确的测量结果与优良的稳 定性。WH311液位变送器采用了水平的干式陶瓷电容传感器或带温度补偿的隔离膜片式扩散硅压力传感器,作为感测元件,大大提高了产品的使用性 能。广泛应用于石油,化工,电厂,城市供排水,水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。
产品特点:
☆ 采用国外的生产工艺
☆ 激光标定零点满量程
☆ 不锈钢隔离膜片及全焊接结构
☆ 防雷击,内置防雷模块,适合液位安装
☆ 坚固,全封闭式电路
☆ 防潮,防结露功能
产品应用:
> 工业现场液位测量与控制
> 城市供水及污水处理
> 水文监测与控制
> 大江大坝及水利建设
> 航海及船舶系统
> 食品饮料设备
> 化工,医用设备
> 水利水电监测
消防水池补水及自动控制常规要求
 消防水池液位报警装置消防水池应在泵房内设置就地液位显示装置,并在控制室显示消防水池液位,高低水位报警信号应远传至控制室。

 



 

https://r.sinaimg.cn/large/article/4bf4486ebc1c74172c39518c6530d3a0

 

典型案例

本工程设置消防水池1座,有效容积约470m?,水池中配置远传式液位控制器,液位控制器与水池进水电动阀联动,水池液位下降至补水液位时,进水电动阀打开,补水管道压力下降,深井水泵自动启动,到达高液位时,水池进水电动阀关闭,水泵自动停止运行。
 

     消防水池应在泵房内设置就地液位显示装置,并在控制室显示消防水池液位,高低水位报警信号应远传至控制室。



 

https://r.sinaimg.cn/large/article/996862088f6fcf6e54d9be9f4525bb47





 

消防水池专用液位显示器(4位)(一拖二,就地显示和控制室显示) 传感器型号:WH311 (1台)
型号:WH6

    
 

 

 

 
 WH311消防水池液位计规范的安装须知
1、由于罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物,建议将测量探头离开罐(舱)底一定高度,以免杂物堵塞探头。
2、在介质波动较大,导气电缆很长的情况下,对探头应采用套筒将其固定,以防探头摆动而影响测量精度。
3、变送器侧面安装时,导气电缆弯曲半径应大于10厘米,避免弯曲过度而将导气电缆损坏。
4、投入式液位变送器接地端子应可靠接地,电源屏蔽线应与其相连。
 

5、测量易爆危险品时,必须严格按照GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电器设备通用要求》和GB3836.4-83《本质安全型电路和电气设备“i”》中的有关规定进行安装。


 

 