请问三层幼儿园是否需要设置消防水箱?
moonlain
moonlain Lv.2
2015年01月25日 16:31:25
只看楼主

请问一下,三层幼儿园,总面积3600平方米,层高14.4米,需要设置高位消防水箱吗?幼儿园属于公建?

请问一下,三层幼儿园,总面积3600平方米,层高14.4米,需要设置高位消防水箱吗?幼儿园属于公建?
moonlain
2015年01月25日 16:32:27
2楼
自己顶一下,求回复:handshake
回复
waterdn
2015年01月25日 19:33:08
3楼
是不是临时高压,如果是肯定要设
回复
青春年少
2015年01月25日 22:27:29
4楼
这是新消防规范提到的:6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2 且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱 ;
2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵 ;
3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
回复
云飘飘
2015年01月26日 05:51:21
5楼
需要设置消防水箱。
回复
moonlain
2015年01月26日 17:40:02
6楼
waterdn 发表于 2015-1-25 19:33 是不是临时高压,如果是肯定要设是临时高压
回复
moonlain
2015年01月26日 17:41:21
7楼
青春年少 发表于 2015-1-25 22:27 这是新消防规范提到的:6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:1 高 …这个幼儿园是小区里面的,不知道能不能和其他住宅楼的消防水箱共用?
回复
青春年少
2015年01月26日 20:34:33
8楼
moonlain 发表于 2015-1-26 17:41 这个幼儿园是小区里面的,不知道能不能和其他住宅楼的消防水箱共用?可以,整个小区共用一套系统
回复
supeng0920
2015年01月26日 21:37:15
9楼
新消防规范要设喷淋了
回复
zp_ks
2015年01月27日 11:15:50
10楼
你做临时高压系统,除消规6.1.9.2和3特殊情况外,都必须做消防水箱。高压系统那应该可以不做吧。
回复
zp_ks
2015年01月27日 11:16:59
11楼
moonlain 发表于 2015-1-26 17:41 这个幼儿园是小区里面的,不知道能不能和其他住宅楼的消防水箱共用?系统共用的话,当然可以合。最好是同意产权或物业单位。
回复

相关推荐