只看楼主

请问一下,三层幼儿园,总面积3600平方米,层高14.4米,需要设置高位消防水箱吗?幼儿园属于公建?

请问一下,三层幼儿园,总面积3600平方米,层高14.4米,需要设置高位消防水箱吗?幼儿园属于公建?
免费打赏
moonlain
2015年01月27日 15:29:42
12楼
zp_ks 发表于 2015-1-27 11:16 系统共用的话,当然可以合。最好是同意产权或物业单位。好的 谢谢您!:handshake
回复
moonlain
2015年01月27日 15:52:13
13楼
supeng0920 发表于 2015-1-26 21:37 新消防规范要设喷淋了我看了一下好像没有明确规定,能帮忙指出下在哪个条文吗?麻烦您了:handshake
回复
supeng0920
2015年01月27日 21:20:41
14楼
moonlain 发表于 2015-1-27 15:52 我看了一下好像没有明确规定,能帮忙指出下在哪个条文吗?麻烦您了新防火规范,8.3.4.5
回复
景秀一天
2015年01月28日 10:17:48
15楼
按照新建规你这个大多要设喷淋的
回复
用规则
2015年02月05日 08:31:19
16楼
好东西 谢谢分享
回复
戏当生活
2015年02月05日 13:57:29
17楼
如果是独立的移动建筑没有与其他楼栋公用的话需要设置 ;如果跟其他建筑有公用的话,消防水箱设置在公用建筑物中最高的一栋上面。
回复
慕轩爸爸
2015年11月09日 17:24:00
18楼
建筑高度不大于15,如果建筑体积不大于10000,就不设消火栓了吧
回复
basketballhua
2015年11月10日 17:27:31
19楼
谢谢分享,新手学习一下
回复
石榴花儿
2016年01月04日 14:58:33
20楼
发表于 2015-1-25 22:27:29 |只看该作者 这是新消防规范提到的:6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2 且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱 ;
2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵 ;
3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

回复