消防水箱设置与否的新问题
水之源
水之源 Lv.7
2015年07月22日 10:35:31
只看楼主

大家有没有发现:新的规范并没有明确提出何时必须设置消防水箱新的建规和消规都没有明确说明啊以前的规范作废是不是以后可以不设置消防水箱(当然我其实也不这么认为)希望探讨

大家有没有发现:
新的规范并没有明确提出何时必须设置消防水箱
新的建规和消规都没有明确说明啊
以前的规范作废是不是以后可以不设置消防水箱(当然我其实也不这么认为)
希望探讨
免费打赏
lufei
2015年07月22日 13:45:07
2楼
临时高压消防给水系统就应设高位消防水箱。
回复
lichangan1000
2015年07月22日 15:47:46
3楼
楼主,消火栓规范:6.1.9强条。
回复
blackpard
2015年07月24日 11:25:29
4楼
呵呵,楼上正解
回复
水之源
2015年12月08日 11:24:13
5楼
哈哈,疏忽了,谢谢
回复
co1448068656327
2015年12月09日 13:30:44
6楼
呵呵,楼上正解
回复
zxxoh0329
2015年12月09日 23:15:14
7楼
弱弱的问一句,规范说工业建筑设置高位水箱有困难时可设稳压泵,这个是不是就意味厂房之类的工业建筑可以不设置消防水箱?
回复
co1448068656327
2015年12月12日 10:46:37
8楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶!!!!
回复
co1448068656327
2015年12月13日 10:30:00
9楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐