关于无法设置高位消防水箱的问题
lsg-23
lsg-23 Lv.5
2014年03月20日 19:33:40
只看楼主

无法设置高位水箱时,消防增压稳压设备采用下置式时,增压稳压设备可以从消防水池吸水吗?还是要另外做一个低位消防水箱,满足火灾初期前10分钟消防用水量,设备从这个水箱吸水?

无法设置高位水箱时,消防增压稳压设备采用下置式时,增压稳压设备可以从消防水池吸水吗?还是要另外做一个低位消防水箱,满足火灾初期前10分钟消防用水量,设备从这个水箱吸水?
伯大哥
2014年03月21日 09:20:58
2楼
可以在消防水池取水的,但是稳压泵和气压罐要求不一样了。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)
10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。
干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
回复
pangjiang27
2014年03月21日 10:00:36
3楼
稳压泵可以从水池吸水,流量不小于1L/s,扬程大约主泵1.1倍。
气压罐的调节水容积等于水箱容量,即如果水箱18t,那气压罐应能存储18吨水
系统属于稳高压了。
回复