老式建筑消防改造无法设置高位消防水箱怎么办?
yanghuaqiang119
2015年01月13日 11:12:55
只看楼主

住院大楼为多层公共建筑地上五层,须设置喷淋及消火栓系统,泵房新建但高度只有地上一层,而住院大楼为老建筑,建筑结构承重无法安装屋顶水箱,请问大家,可以在泵房设置稳压气压罐替代高位水箱吗?依据是什么?

住院大楼为多层公共建筑地上五层,须设置喷淋及消火栓系统,泵房新建但高度只有地上一层,而住院大楼为老建筑,建筑结构承重无法安装屋顶水箱,请问大家,可以在泵房设置稳压气压罐替代高位水箱吗?依据是什么?
免费打赏
太阳当空照
2015年01月13日 13:37:25
2楼
如果当地没有明确规定 是可以在消防泵房内设置 十分钟气压给水设备代替的,气压罐的有效容积为十分钟消防用水的容积
回复
版专攻
2015年01月13日 14:49:39
3楼
按照消规6.1.9的要求,如果面积大于10000平方,必须设置高位消防水箱(强条),如果不是,按第2款执行,并且执行第6.1.10条
回复
云飘飘
2015年01月14日 05:56:02
4楼
那这个气压罐的体积很庞大。
回复
yanghuaqiang119
2015年01月14日 10:11:11
5楼
太阳当空照 发表于 2015-1-13 13:37 如果当地没有明确规定 是可以在消防泵房内设置 十分钟气压给水设备代替的,气压罐的有效容积为十分钟消防用 …谢谢!!那十分钟容积会很大了
回复
yanghuaqiang119
2015年01月14日 10:11:35
6楼
版专攻 发表于 2015-1-13 14:49 按照消规6.1.9的要求,如果面积大于10000平方,必须设置高位消防水箱(强条),如果不是,按第2款执行,并且 …我看看规范条款,谢谢老师指点
回复
yanghuaqiang119
2015年01月14日 10:12:59
7楼
yanghuaqiang119 发表于 2015-1-14 10:11 我看看规范条款,谢谢老师指点消规,指的是新的消火栓系统设计规范吗?才出来的
回复
太阳当空照
2015年01月14日 11:00:37
8楼
yanghuaqiang119 发表于 2015-1-14 10:11 谢谢!!那十分钟容积会很大了确实很大 9立方米的 大概长6m左右 直径2.6m左右
回复
太阳当空照
2015年01月14日 11:04:39
9楼
版专攻 发表于 2015-1-13 14:49 按照消规6.1.9的要求,如果面积大于10000平方,必须设置高位消防水箱(强条),如果不是,按第2款执行,并且 …请教第二条中说的要设置稳压泵 是指的 只设置稳压泵就可以了么 不用再设置气压罐? 不太理解了
回复
版专攻
2015年01月14日 11:21:29
10楼
太阳当空照 发表于 2015-1-14 11:04 请教第二条中说的要设置稳压泵 是指的 只设置稳压泵就可以了么 不用再设置气压罐? 不太理解了没说不用设气压罐,要保证稳压泵的启动次数,还是要设气压罐的吧
回复
太阳当空照
2015年01月14日 13:47:57
11楼
版专攻 发表于 2015-1-14 11:21 没说不用设气压罐,要保证稳压泵的启动次数,还是要设气压罐的吧保证稳压泵的启动次数 完全可以用 450L的 小气压罐 啊
回复

相关推荐