老式建筑消防改造无法设置高位消防水箱怎么办?
yanghuaqiang119
2015年01月13日 11:12:55
只看楼主

住院大楼为多层公共建筑地上五层,须设置喷淋及消火栓系统,泵房新建但高度只有地上一层,而住院大楼为老建筑,建筑结构承重无法安装屋顶水箱,请问大家,可以在泵房设置稳压气压罐替代高位水箱吗?依据是什么?

住院大楼为多层公共建筑地上五层,须设置喷淋及消火栓系统,泵房新建但高度只有地上一层,而住院大楼为老建筑,建筑结构承重无法安装屋顶水箱,请问大家,可以在泵房设置稳压气压罐替代高位水箱吗?依据是什么?
免费打赏
太阳当空照
2015年01月14日 13:52:37
12楼
版专攻 发表于 2015-1-14 11:21 没说不用设气压罐,要保证稳压泵的启动次数,还是要设气压罐的吧没出新规范前 我做的都是用气压罐和稳压泵代替的屋顶水箱 气压罐的有效容积即为 十分钟水量,新规范第二条说的 应该设置补水泵 没有强调其他的 如你所说 要保证稳压泵的启动次数 那是不是 只需要设置一个450升的稳压罐即可?
回复
王铜
2016年08月24日 16:44:04
13楼
十分钟容积是很大。大家必须满足消防要求。
回复
xiaoge1208
2017年01月05日 10:55:32
14楼
如果只设置450L的气压罐的话,那系统漏失的水消防泵从哪里补呢?
回复