消防水池如设在屋顶,是否还有必要设置消防水箱,如果要设,是否可以和水池合用?
glx117
glx117 Lv.9
2015年03月08日 21:03:43
只看楼主

消防水池如果设在屋顶,是否还有必要设置屋顶消防水箱,如果要设,是否可以和水池合用?

消防水池如果设在屋顶,是否还有必要设置屋顶消防水箱,如果要设,是否可以和水池合用?
王农勤
2015年03月08日 21:06:52
2楼
消防水池在屋顶,也就是高位消防水池了,就不需要消防水箱了.
回复
glx117
2015年03月08日 21:10:31
3楼
王农勤 发表于 2015-3-8 21:06 消防水池在屋顶,也就是高位消防水池了,就不需要消防水箱了.那水池的容积就是室内外消防水量乘以火灾延续时间吗?
回复
王农勤
2015年03月08日 21:16:17
4楼
高位消防水池的有效容积为室内外消防用水量与和各自的火灾延续时间的乘积之和.高位消防水池的设计可参考水消规(2014)有关条文执行.
回复
枕边游戏
2015年03月11日 10:06:28
5楼
那消防车取水口该怎么做? 迷糊了
回复
glx117
2015年03月11日 12:44:43
6楼
也有楼上这个困惑,有人能解答吗
回复
欧舒丹妮
2015年03月11日 15:53:48
7楼
设置高位消防水池,若系统是临高压,高位水箱可以和水池合用。
室内外合用一套系统,消防车可以在室外消火栓上取水(只要室外消火栓压力满足规范要求即可)。
回复
云飘飘
2015年03月12日 06:54:29
8楼
最好分开设置,以防检修。取水口采用管道引下。
回复

相关推荐

APP内打开