求助:关于消防水箱设置高度的问题??
chinasun0202
2010年11月17日 10:27:42
只看楼主

《高规》7.4.7.2要求消防水箱据最不利点消火栓7m高度就行,而一般消火栓栓口压力就要16~20m,很明显压力不够,那么在消火栓系统中,水箱的设置高度就不考虑栓口压力问题,只要保证7m就行了嘛?但是,在喷淋系统中就要求水箱满足最不利点喷头的工作压力,不够就要采取增压措施..关于这条规范的理解,困扰本人很久,希望大家给予解答,不胜感激!!

《高规》7.4.7.2要求消防水箱据最不利点消火栓7m高度就行,而一般消火栓栓口压力就要16~20m,很明显压力不够,那么在消火栓系统中,水箱的设置高度就不考虑栓口压力问题,只要保证7m就行了嘛?
但是,在喷淋系统中就要求水箱满足最不利点喷头的工作压力,不够就要采取增压措施..
关于这条规范的理解,困扰本人很久,希望大家给予解答,不胜感激!!
免费打赏
gothic-1
2010年11月17日 10:47:37
2楼
多层能出水就行,高层保证出水十米水头。
回复
w-jwei
2010年11月17日 12:49:00
3楼
这个水箱的高度只是保证一定的压力,不是用来满足消火栓喷水压力的!!
回复
gothic-1
2010年11月17日 13:30:36
4楼



版主这个说法我不同意,照你的意思,多层也要满足消火栓喷水压力?那要做增压泵?做增压泵要做双电路双切?没有柴油发电机那就要做EPS了?我认为这完全是死抠规范。我觉得,只要多层水箱的高度能保证消火栓经过水带后水枪有出水就可以满足了。
回复
chinasun0202
2010年11月17日 14:58:42
5楼
多层建筑的供水压力不够 只要有水出就够了 那何谈不小于7m的充实水柱,又何谈满足室内消防用水量 ?
回复
chinasun0202
2010年11月17日 15:01:59
6楼
那对于喷淋系统 水箱至最不利喷头静压多大就可以不设增压设施?
谢谢~~
回复
zx446447215
2010年11月18日 17:17:52
7楼
我问过 丫的 告诉我 能出来水就行 平时都是靠气压罐和稳压泵保持栓口压力
回复
hjy_850101
2010年11月18日 21:47:09
8楼
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
chinasun0202
2010年11月19日 14:39:27
9楼
哦....
谢谢各位 了
回复
vk3001h
2010年11月19日 15:51:14
10楼

喷淋最不利点水压不小于5m就可以。
回复
gandr
2010年11月21日 21:17:26
11楼
这个问题我是这么理解的,高层建筑高位水箱的设置作用是为了满足水压及十分钟用水量的要求,规范规定的最不利点要求是对系统压力的一个总体评估后的平衡要求,也就是说假设屋顶的水压达到10米水柱的要求的话,整个管网常态时尤其是低端将承受巨大压力,这是不科学的,考虑到灭火过程中水泵将通过起泵按钮启动,只需满足消火栓泵启动后,屋顶最不利点仍能达到10米水柱的要求就可
回复