在与设计院就图纸设计水施设计沟通中,存在如下歧义:1、3层幼儿园室内消火栓系统由临时高压系统修改为准高压系统,消防高位水箱是否可取消?2、在该幼儿园周围120m内有两个市政消火栓,该幼儿园是否仍要设置室外消防给水环网及室外消火栓?
在与设计院就图纸设计水施设计沟通中,存在如下歧义:
1、3层幼儿园室内消火栓系统由临时高压系统修改为准高压系统,消防高位水箱是否可取消?
2、在该幼儿园周围120m内有两个市政消火栓,该幼儿园是否仍要设置室外消防给水环网及室外消火栓?
2楼
1、首先提示一点没有准高压系统一说。稳高压系统还是原来工业的石油企业才出现的是不规范的叫法。现在就是常高压及临时高压。如果是临时高压就应该设置屋顶消防水箱。喷淋系统可以把屋顶水箱换成3立方的气压水罐设置在消防泵房内。如果不想设置可以与当地消防部门联系以他们的意见为准。
2、首先说市政消火栓可以作为建筑物的室外消火栓。但是有个前提条件,距离建筑物5~150米范围之内。但是给消防水泵接合器供水的室外消火栓需要距建筑物5~40米范围。如果这两个条件都满足可以不在设置室外给水系统。但是这两个条件很难满足。首先你这个幼儿园既然3层。肯定超过6个班。超过6个班的属于中型幼儿园。按照新的建筑设计防火规范,是需要设置喷淋系统的。就需要设置消防水泵接合器。你在5~40米之内就需要两个市外消火栓。一般是很难满足要求。所以建议根据实际情况设置室外消火栓管网,最后以当地消防部门意见为准。
这是一些相关个规范条文:
建筑设计防火规范
8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
8.4.2.5消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
消防给水及消火栓系统技术规程
5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m ,并不宜大于 40m 。6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于 150m 。
距建筑外缘 5m ~ 150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘 5m ~ 150m 的市政消火栓可计人建筑室外消火栓的数量。
当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计人建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量 。
回复
3楼
新消规6.1.9条,自己领悟
回复
4楼
就是没能理解的了 是否可以不做消防水箱 改造项目条件不满足啊