【消防设施篇】消防水池与消防水箱的计算及设置要求
co1467533724001
2016年10月25日 15:11:06
只看楼主

1、消防水池 一、消防水池的设置原则: 生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内外消防给水设计流量; 采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m; 市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。 二、消防水池的有效容积的相关计算:

1、消防水池

15.png


一、消防水池的设置原则:

生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内外消防给水设计流量;


采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m;


市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。


二、消防水池的有效容积的相关计算:

16.png


附表:火灾延续时间

17.png

18.png

重要更正:关于消防水池火灾延续时间表中公共建筑部分:公共建筑的高层建筑中商业楼、展览楼、综合楼、建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书楼、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等火灾延续时间为3h。其它公共建筑火灾延续时间为2h。


例题:

19.png


2、消防水箱

一、高位消防水箱的设置要求:

20.png

21.png

22.png

23.png


二、有效容积:

附表:不同建筑中消防水箱的最小容积