求助:关于消防水箱设置高度的问题??
chinasun0202
2010年11月17日 10:27:42
只看楼主

《高规》7.4.7.2要求消防水箱据最不利点消火栓7m高度就行,而一般消火栓栓口压力就要16~20m,很明显压力不够,那么在消火栓系统中,水箱的设置高度就不考虑栓口压力问题,只要保证7m就行了嘛?但是,在喷淋系统中就要求水箱满足最不利点喷头的工作压力,不够就要采取增压措施..关于这条规范的理解,困扰本人很久,希望大家给予解答,不胜感激!!

《高规》7.4.7.2要求消防水箱据最不利点消火栓7m高度就行,而一般消火栓栓口压力就要16~20m,很明显压力不够,那么在消火栓系统中,水箱的设置高度就不考虑栓口压力问题,只要保证7m就行了嘛?
但是,在喷淋系统中就要求水箱满足最不利点喷头的工作压力,不够就要采取增压措施..
关于这条规范的理解,困扰本人很久,希望大家给予解答,不胜感激!!
免费打赏
yinhui-1980
2010年12月11日 11:10:34
22楼
喷淋的是动压大于5米
按照损失来算的 压力在20米左右
回复
chinasun0202
2010年12月17日 09:52:49
23楼
系统运行(在水泵启动前,只靠水箱供水时)是的动压肯定小于静压 静压都达不到要求 动压怎么达得到?

其实我的疑惑:为什么对水箱的设置高度 不要求满足跟水泵启动时消火栓达到的压力。
前面几位解释了 对于初期 水箱保证有水出来就行了
回复