高位消防水箱可以设置分开为两个吗
simpweibo03
2016年05月03日 16:48:47
只看楼主

现在建筑都修好了,考虑荷载的问题,想加在两个楼梯间的顶上分成两座,这种方法可行吗?

现在建筑都修好了,考虑荷载的问题,想加在两个楼梯间的顶上分成两座,这种方法可行吗?
免费打赏
crystal729
2016年05月04日 11:01:13
2楼
原来有个项目是这么做的,设置了2个消防水箱一套稳压系统。审图的没有提问题。
回复
版专攻
2016年05月04日 11:21:42
3楼
保证最不利点的压力和消防水箱总有效容积,应该是可以的
回复
qq_1462512607402
2016年05月06日 20:49:36
4楼
合理的情况下可以
回复
chilong_hzf
2016年05月07日 20:35:17
5楼
可以的,我也刚做了各项目,审图也没提
回复
cd游客
2016年05月08日 23:58:36
6楼
应该可以。消防水池之间加一根连通管
回复
安穆明weibo
2016年05月09日 09:44:12
7楼
你这给我提供一个点子了,改造项目就是各种限制。
回复
lxg.0824
2016年05月19日 10:02:46
8楼
没问题,水箱高度一致,管道连通,总有效容积保证。
回复
呆萌的芋头
2016年05月19日 16:09:33
9楼
谢谢楼主分享
回复
咖啡屋2003
2016年12月28日 10:05:43
10楼
有个疑问,两个水箱间距较远,无法使用管道从水箱底部直接联通怎么办?若是两个水箱不能通过管道直接联通,若其中一个水箱出现故障,导致无法出水,岂不是相当于屋顶水箱容量不符合规范要求了?
回复
qq415949031
2016年12月28日 16:23:14
11楼
学习了!!!!!!!!
回复