地下车库送风风压问题
flea-1
flea-1 Lv.3
2010年10月20日 09:36:48
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位老师,地下车库送风,直接从机房送出,不加送风干支管,只是在机房墙上加送风口,请问这个时候送风风压如何选择?也是根据余压选择么?这个余压是多少?哪里能找到依据呢?就是在机房墙上直接装送风口,送至车库,然后用诱导风机保证送到各个角落。[ 本帖最后由 flea-1 于 2010-10-21 09:23 编辑 ]

请问各位老师,地下车库送风,直接从机房送出,不加送风干支管,只是在机房墙上加送风口,请问这个时候送风风压如何选择?
也是根据余压选择么?这个余压是多少?哪里能找到依据呢?
就是在机房墙上直接装送风口,送至车库,然后用诱导风机保证送到各个角落。

[ 本帖最后由 flea-1 于 2010-10-21 09:23 编辑 ]
免费打赏
shizhihui
2010年10月21日 08:46:14
2楼
哇,你这个问题太迷糊了。没法回答
回复
liushuyan2008
2010年10月21日 10:59:23
3楼
送风这样做可以的,诱导风机系统也都是这么做的 你问余压是做水力计算是吧,依然是按动静压之和算全压啊 静压依然是按各个阀件的压强计算啊 一般机器的余压预留都是乘以110%
回复
snail_yin
2010年10月21日 11:06:02
4楼
和有风管的系统计算方法完全一样,就是把风管部分的阻力去掉。
回复
dust2
2010年10月21日 14:12:27
5楼
直接送到大气中,余压为零
回复
flea-1
2010年10月22日 09:07:12
6楼
这样做的话,风压就很小了吧,也就300能打住?呵呵
回复
villagerchan
2010年10月22日 09:41:03
7楼
一家之言:能保证把风送至车库就行,不用还加什么诱导风机。
回复
chengshiguyi
2010年10月26日 09:00:35
8楼
个人觉得不要用诱导通风,增加费用而已,车库没必要做这样搞质量的通风
回复
flea-1
2010年10月26日 09:17:02
9楼
我是北京的,在北京和天津做过几个车库,基本都加诱导风机。
回复
infinitely
2010年10月26日 10:25:44
10楼
恩,现在诱导风机比较流行了